mam pytanie
wylałem fundamenty bezpośrednio w gruncie na gł 1m , do stanu zero który wyznaczył mi geodeta brakuje mi 4 warstwy scian z bloczków betonowych .
czy muszę odkopać te fundamenty i zaizolwoać je pionowo czy wystarczy przed murowaniem z bloczków izolacja pozioma a bloczki zaizolować pionowo.
dziękuję i pozdrawiam wszystkich

: 22 lut 2008, 19:50
autor: Zenon
Fundamentów wylanych w ziemi, w tym wypadku, odkopywać nie musiisz. Natomiast omów z kierownikiem budowy zastosowanie dwóch izolacji poziomych:
1) na betonie
2 ) oraz wyżej tak aby połączyć ją z izolacją pod posadzkami!

(nie odniosłem się do konstrukcji ani do izolacji pionowych)

: 22 lut 2008, 20:00
autor: zachar1
tak kierownik mi powiedział tylko nie wiem czy jest to wystarczające

: 23 lut 2008, 10:37
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Fundamentów w niepodpiwniczonym domu nie należy ogrzewać , więc i ocieplenie nie ma sensu! Połącz izolację termiczną ściany z izolacją termiczną podłogi, zabezpiecz przed wilgocią i to będzie skuteczne! Nie zapomnij o sprawnej wentylacji!

: 23 lut 2008, 22:20
autor: Zenon
Obawiam się, że takie rozwiązanie nie jest poprawne. Istotą dobrej izolacji poziomej jest połączenie izolacji pod ścianami z izolacją pod posadzkami. Na ogół podstawowa-najważniejsza izolacja p. wilgociowa, pozioma murów jest usytuowana na ścianach stanu zerowego. Wewnątrz na odpowiednio przygotowanym podłożu wylewamy chudy beton, na nim wykonujemy izolację poziomą, którą łączymy z izolacją poziomą murów. W ten sposób całkowicie odcinamy (izolacjami) stan zero od parteru gwarantując suche wnętrze oraz niezawilgocone mury.
(Góra chudego betonu winna być na wysokości izolacji poziomej murów lub nieco poniżej)

W tym wypadku wykonałbym to tak jak napisałem wcześniej stosując dwie izolacje poziome a zamiast ostatniej warstwy pustaków wykonałbym żelbetowy wieniec.

Wyjaśnienie: Grunt, beton, cegła... podciągają kapilarnie wodę do góry. W rozwiązaniu, które opisałeś, o ile to dobrze zrozumiałem, wilgoć z gruntu dostawałaby się do owych bloczków, z zewnątrz lub wewnątrz a nimi bez problemów w górę powodując zamakanie ścan.

Na przekroju, w projekcie najważniejsza izolacja stanu zero winna stanowić ciągłą linię na całej szerokości budynku od jednej ściany zewnętrznej do drugiej.

W razie wątpliwości możesz żądać wpisów do dziennika budowy w odniesieniu do przyjętych rozwiązań, to wywołuje pogłębioną refleksję, choć na Twoim miejscu wolałbym to skonultować z projektantem lub innym kierownikien budowy, bo obawy mam spore co do opisanego rozwiązania.

Jednak wszystkie przyjęte rozwiązania winny być uzgodnione z uczestnikami procesu budowlanego (projektant, kierownik budowy...) tak mówi prawo budowlane.

Pozdrawiam, miłego spokojnego budowania!

: 29 lut 2008, 17:23
autor: mar78
T. Brzęczkowski pisze:Fundamentów w niepodpiwniczonym domu nie należy ogrzewać , więc i ocieplenie nie ma sensu! Połącz izolację termiczną ściany z izolacją termiczną podłogi, zabezpiecz przed wilgocią i to będzie skuteczne! Nie zapomnij o sprawnej wentylacji!
A jak to zrobic, mozna to opisac krok po kroku

: 29 lut 2008, 17:49
autor: Tomasz_Brzeczkowski

: 29 lut 2008, 21:44
autor: zachar1
ta tych stronach nic ciekawego nie ma

pomoc

: 11 mar 2008, 10:14
autor: mezik0
Witam mam problem potrzebne mi są do szkoły informacje o izolacji fundamentów budowlanych a nigdzie tego nie mogę znaleźć prosił bym o napisanie mi coś na ten temat
pozdrawiam i dzięki

: 11 mar 2008, 13:05
autor: Rudy
Jak wlałeś beton bezpośrednio w dziurę w ziemi to już tego nie zaizolujesz, bo powierzchnia będzie straszliwie nierówna. Wystarczy izolacja pozioma ścian fundamentowych i jej połączenie z izolacją pozioma pogłóg na gruncie; http://www.e-izolacje.pl/temat_miesiaca,2022.htm