Strona 1 z 1

Płyta fundamentowa - ponad gł. przemarzania

: 01 wrz 2017, 14:54
autor: architektopo
Witam,
w projekcie domu jednorodzinnego zamierzamy zastosować płytę fundamentową żelbetową, miejscowo powiększoną o ostrogę.

1. Badania geotechniczne: piasek, grunty niespoiste niewysadzinowe
2. Posadzka budynku będzie +0,45 ponad terenem
3. Płyta posadowiona ponad poziomem przemarzania a także ponad normową wartością 50cm.
4. Ściągamy 40cm warstwy humusu, wypełniamy pospółkę, robimy badanie płytą dynamiczną > XPS > folia > płyta żelbetowa

Proszę o konsultację czy takie rozwiązanie jest bezpieczne, pod względem izolacji termicznej, wodoszczelnej.

W załączniku detal fundamentu: http://wrzucacz.pl/file/2241504273808/D ... ziemia.pdf

Re: Płyta fundamentowa - ponad gł. przemarzania

: 01 wrz 2017, 15:11
autor: Tomasz_Brzeczkowski
architektopo pisze:Witam,
w projekcie domu jednorodzinnego zamierzamy zastosować płytę fundamentową żelbetową, miejscowo powiększoną o ostrogę.

1. Badania geotechniczne: piasek, grunty niespoiste niewysadzinowe
2. Posadzka budynku będzie +0,45 ponad terenem
3. Płyta posadowiona ponad poziomem przemarzania a także ponad normową wartością 50cm.
4. Ściągamy 40cm warstwy humusu, wypełniamy pospółkę, robimy badanie płytą dynamiczną > XPS > folia > płyta żelbetowa

Proszę o konsultację czy takie rozwiązanie jest bezpieczne, pod względem izolacji termicznej, wodoszczelnej.

W załączniku detal fundamentu: http://wrzucacz.pl/file/2241504273808/D ... ziemia.pdf
Radziłbym więcej izolacji.
Styropian w tym miejscu (zwłaszcza XPS ) traci soje właściwości po kilku latach.

Re: Płyta fundamentowa - ponad gł. przemarzania

: 02 wrz 2017, 12:11
autor: architektopo
Warstwy mojej płyty fundamentowej:

1. posadzka 2cm
2. wylewka anhydrytowa / ogrzewanie podłogowe 5cm
3. folia PE
4. styropian EPS80, gr. 5cm
5. płyta fundamentowa 25cm
6. folia PE
7. styropian XPS 25cm
8. pospółka stabilizowana mechanicznie 50cm
9. geowłóknina

Dodatkowe pytania:
- czy izolacja przeciwwilgociowa jest dobrze poprowadzona
- czy styropian pod ogrzewaniem podłogowym nie będzie kłopotliwy wzlędem fizyki budowy?

Re: Płyta fundamentowa - ponad gł. przemarzania

: 02 wrz 2017, 21:49
autor: bachus
architektopo pisze:
Dodatkowe pytania:
A co na to projektant, czy kierbud?