źle wytyczone i wylane ławy

: 08 lip 2007, 21:57
autor: rob200
witam. Problem polega na tym,wykonawcabłędnie odczytał tyczenie geodety i przesunął ławy na zewnątrz o 10 cm, wcześniej oczywiście zazbroił. Efekt taki że teraz ściany fundamentowe będą stały na wewnętrznych stronach ławy a nie na jej środku. Może lepiej ścianę fundamentową wylać na środku ławy, bo i tak chciałem wylać zamiast chudziaka zbrojoną płytę. Nie wiem co zrobić :(

: 10 lip 2007, 10:14
autor: marcinradom
ustaw ściany na środku ław, będzie budynek szerszy o 10cm, jeśli postawisz ściany na wewnętrznej stronie to wydaje mi się, że stać się nie powinno nic złego o ile fundament był wykonany prawidłowo.
pozdrawiam

: 16 lip 2007, 20:27
autor: stakam
Masz problem
jak poszerzysz dom o 10 cm to jest istotna zmiana projektowa i wymaga zmiany zezwolenia budolwanego. Najprosciej -dobudować brakujący pas fundamentow i złapac od góry zelbetowym oczepem gr ok 20 cm - i wtedy budowac ściane jak w dokumentacji.