Strona 1 z 1

ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora

: 20 lip 2014, 17:28
autor: KTH
nic bardziej mylnego, wystarczy trochę wiedzy na temat gdzie co i jak połączyć w całość a będzie ściana 3 warstwowa szczelna i sucha - elementarnie należy łączyć ze sobą kilka izolacji w tym poziomej i pionowej a wszystko będzie dobrze

Obrazek

Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora

: 20 lip 2014, 17:50
autor: Interno
A jest może zdjęcie jak jest kotwiona / o ile jest / ściana osłonowa z wewnętrzną aby nie uszkodzić pokazanych izolacji.
Dawno nie realizowałem ścian tego typu i dlatego moja ciekawość co się zmieniło na lepsze.

Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora

: 20 lip 2014, 17:59
autor: KTH
jest ;-) ale nie wszystko można pokazać ( zdjęcie jest ucięte specjalnie) pierwsza warstwa to xps widoczna niebieska, potem jest izolacja już z wełny a kotwy są wtapiane w izolację pierwszą którą widać na ścianie

Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora

: 20 lip 2014, 18:06
autor: Interno
OK rozumiem.
Chyba muszę się wybrać na jakieś targi z ewentualnym pokazem technologii.
Dzięki.

Re: ściana 3 warstwowa - bolączka wykonawcy i inwestora

: 20 lip 2014, 18:19
autor: KTH
technika montażu kotwy do ściany:

1) naniesienie na ścianę zaizolowaną linii poziomych (wymierzonych w ten sposób, aby pokrywały się ze spoinami przyszłej ściany elewacyjnej) w rozstawie 45-50 cm,
2) wywiercenie na tych liniach otworów co 50 cm pod przyszłe kotwy,
3) włożenie w otwory kołków rozporowych nylonowych, odpowiednich do danego rodzaju ściany (inne kołki stosuje się do ścian betonowych, ceramicznych czy gazobetonowych),
4) wkręcenie lub wbicie w kołki kotew (pomocne w tym celu mogą być przyrządy do wkręcania lub wbijania).

można i powinno się jeszcze wszystkie kołki i szpilki uzupełnić masą uszczelniającą

ot i cała technika nie z targów a doświadczenia na budowie ;-)