autor: 22piotr22
Witam mam problem z izolacją poziomą fundamentów i niebardzo wiem co dalej robic. Sciany fundamentowe z bloczków betonowych zaizolowane sa lepikiem na zimno do ktorego z tego co wiem nie mozna przyklejać styropianu i niebardzo wiem co dalej zrobic , znajomy budowlaniec polecił mi przybic do tego folie kubelkową i do niej przymocować styropian . Tylko niebardzo wiem jak można przykleic styropian do folii ( może na kolki do styropianu) . Folie kubełkową już mam zakupioną , czy przybijać ja do bloczków i zasypywac to wszystko piaskiem ? Dodaje jeszcze ze pare centymetrów poniżej sciany fundamentowej z bloczków betonowych planuje ułożyć drenaż opaskowy Prosze o rade doswiadczonych forumowiczów .
: 26 gru 2006, 19:13
autor: 22piotr22
fundament wylany w gruncie ma 60 cm wysokości i na tym ustawiona scianka z bloczków betonowych o wysokości 70 cm , sciana ta obsmarowana jest lepikiem na zimno , 10 cm poniżej ławy fundamentowej znajduje się zwierciadło wody gruntowej . dodał bym rysunek schematyczny lecz nie wiem ja kto zrobić .
: 27 gru 2006, 9:14
autor: fruzin
Niech szanowny kolega powie nam co jest w projekcie napisane.
Ciekawi mnie co projektant zaproponował przy tak wysokim zwierciadle wody.
Mniemam, że budynek jest niepodpiwniczony.
: 27 gru 2006, 20:55
autor: 22piotr22
Witam w projekcie okreslone jest to tak od strony sciany:
-obrzutka cementowa
-elastyczna zaprawa uszczelniajaca "aquafin"
-styrodur
-fizelina ochronna
obecnie wykonana jest obrzutka cementowa a na niej dość gruba warstwa lepiku na zimno.
W przyszłym tygodniu zabieram sie za drenaż opaskowy , no i nie wiem czy zakładać na to folie kubełkową którą mam już zakupioną .
Dodam jeszcze ,że budynek oczywiście jest niepodpiwniczony .
: 28 gru 2006, 9:01
autor: fruzin
Czy w projekcie jest coś na temat drenażu?
Osobiście nie bardzo wyobrażam sobie drenaż przy tak wysokim zwierciadle - będzie stale zalany a pompa w studzience skutecznie podwyższy rachunek za prąd.
Projektant zaproponował dobry (nawet b. dobry) materiał. Nie rozumiem czemu miało służyć zastąpienie go materiałem badziewnym, używanym raz że 30 lat temu, dwa że taki lepik może służyć co najwyżej jako izolacja przed wilgocią gruntową.
W Pańskim wypadku warunki wodne narzucają stosowanie hydroizolacji typu ciężkiego, która odporna będzie na działanie wody pod ciśnieniem. "Lepiki" można stosować w gruntach szybko przepuszczających wodę (piaski, żwiry) oraz przy niskim poziomie ZWG.
Na szczęście nie jest jeszcze za późno aby wszystko zrobić dobrze. Moja propozycja wygląda następująco:
1. lepik potraktujemy jako grunt pod właściwą izolację.
2. na nią naniesie się grubowarstwową izolację bitumiczną wodorozcieńczalną np. Schomburg Combiflex C2 z obu stron ściany fundamentowej. Należy ją bardzo dokładnie połączyć z izolacją poziomą.
3. przy pomocy tego samego materiału przyklejamy na placki płyty ze styroduru
4. folia kub. zostanie użyta jako ochrona styroduru przed uszkodzeniami - kubełkami na zewnątrz, płaskim do styrop.
5. całość można zasypać
Grunt będzie utrzymywał płyty styrop. na miejscu. Ewentualnie można przykołkować płyty kołkami do ściany ale tylko min. 30 cm nad poziomem teremu. Proponuję zastosowanie styroduru do wysokości ok. 50 cm, dalej zwykły styropian.
Wykończeniem styroduru może być:
1. warstwa zbrojąca (jak przy docieplaniu siatka z klejem)
2. izolacja Schomburg Aquafin 2K
3. warstwa wykończeniowa np. tynk mozaikowy, płytki klinkierowe na kleju elastycznym itp.
Pkty 1 i 2 będzie od gł. 20 cm pod poz.terenu do ok. 50 cm nad.
Na koniec dla tych, którzy bezkrytycznie używają folii kubełkowych -
owińcie się nią i wskoczcie do jeziora... ale sucho nie...
: 28 gru 2006, 22:48
autor: 22piotr22
Witam odnośnie gruntów na których posadowiony jest budynek ,sa to piaski luźne od głębokości 30-40 cm nad nimi znajduje sie warstwa gleby organicznej . Woda gruntowa nie siega wyżej niż10 cm poniżej dolnego poziomu ławy fundamentowej . Dziekuje za pomoc wszystkie dodatkowe sugestie mile widziane .
: 23 sty 2007, 22:18
autor: maciek
witam
a jak się to ma odnosnie gleby gliniastej
Re: izolacja fundamentów prosze o rade
: 25 kwie 2009, 22:01
autor: 22mariusz22
witam!zbudowaliśmy z moją brygadą wiele domów i w Pana sytuacji najlepiej było by po prostu teraz ten lepik pokryć izolacją "Dysperbit" dostępny w każdej Castoramie.po wyschnięciu tworzy się z niego powłoka jak guma a kosztuje ok 25zł za 10 kg. Na to po prostu zwykły steropian grubości 5 cm i potem folię kubełkową ale oczywiście kubełkami do steropianu nie odwrotnie jak widzę w odpowiedziach bo kubełki są po to żeby steropian oddychał.a obok folii na dole położyć drenaż!nie ma sensu dawać styroduru ponieważ nie ma piwnic a w domach bez piwnic najważniejsza jest izolacja pozioma na fundamentach!
: 27 maja 2009, 18:41
autor: moniusia2
Witam
Ja mam trochę innego rodzaju problem.Fudamenty zagruntowaliśmy gruntem siplast, potem lepikiem siplast. Na to przykleiliśmy styrodur Kerakolem H40 i na to folię fudamentową.
Problem jest w tym, że styrodur odkleił się od fudamentu, a chcemy obłożyć fudamenty kamieniem. Czy jest coś, co bardzo mocno przyklei sturodur do zalepikowanej ściany (ewentualnie przykołkować) i potem jeszcze kamienie do styroduru?
: 08 cze 2009, 18:51
autor: stelmax
moniusia2 pisze:Witam
Ja mam trochę innego rodzaju problem.Fudamenty zagruntowaliśmy gruntem siplast, potem lepikiem siplast. Na to przykleiliśmy styrodur Kerakolem H40 i na to folię fudamentową.
Problem jest w tym, że styrodur odkleił się od fudamentu, a chcemy obłożyć fudamenty kamieniem. Czy jest coś, co bardzo mocno przyklei sturodur do zalepikowanej ściany (ewentualnie przykołkować) i potem jeszcze kamienie do styroduru?
Jeżeli oczyścisz styrodur z H40 to mozesz przykleić bezpośrednio do zaimpregnowanej ściany za pomocą środka IDROBUILD AS f-my KERAKOLL lub BOTAZIT BM-92 firmy MC BAUCHEMIE. Następnie sugerował bym zaciagnąć styrodur warstwą kleju do dociepleń i w to wtopić siatkę.
Niestety nie daje gwarancji i 100%, że taka konstrukcja utrzyma rzeczony kamień ... można to przykołkować ale wtedy szlak trafi izolację ...
Pozostaje do rozważenia zmiana okładziny na cokole budynku ...
Pozdrawiam
Paweł
: 17 cze 2009, 7:12
autor: ina73
Witam. ja również proszę o rade.
Własnie odkopaliśmy fundamenty domu budowanego początkiem lat 60-tych celem wykonania izolacji pionowej. Dom jest podpiwniczony, wykop jest na jakieś 1,5 metra, fundament z kamienia na ok. 1 m a poźniej cegła.
Nie ma wogole żadnej izolacji. Prosze o rade w jaki sposób najlepiej zaizolowac te fundamenty. Znajomi radzą otynkować najpierw fundamenty, poźniej folia kubełkowa.. ale to są tylko rady nie-budowlańców.
Dodam jeszcze, że miło byłoby zrobić to jak najtaniej ;]
: 17 cze 2009, 7:22
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czy coś się dzieje z tym fundamentem?
: 17 cze 2009, 11:04
autor: ina73
Fundament miejscami przepuszcza wode gruntową (przy obfitych opadach), i generalnie jest dosyć wilgotno w piwnicy. W domu pojawia sie również wilgoć ale to chyba jest inna przyczyna (słaba wentylacja niestety).
: 17 cze 2009, 11:32
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Folia to dobry pomysł ( oczywiście starannie i prawidłowo wykonana). Ale skoro wilgoć pojawiła się po tylu latach, to bardziej ma wpływ na to, ograniczenie wentylacji np. wymiana lub uszczelnienie okien. Radziłbym zrobić skuteczną i ciągłą wentylację.
: 17 cze 2009, 16:44
autor: stelmax
Odkopac fundament porządnie, oczyścić ścianę, uzupełnić zwykłą zaprawą cementową ubytki w fugach. Następnie zagruntować BOTAZIT'em BE 901 i nanieść warstwę izolacji w postaci BOTAZIT'U BM 92 SCHNELL. Żeby ochronić tą izolację proponuję obłożyć ściany twardym styropianem (dach/podłoga lub EPS-100) gr. 1 cm i obłożyć folią kubełkową kubełkami na ZEWNĄTRZ. W innym przypadki kubełki pod naporem ziemi mogą "podziurawić" izolację.
Pozdrawiam i jakby nie było gdzie kupić zapraszam
Paweł