Strona 1 z 2

prosze o rade fachowca

: 27 lip 2009, 18:02
autor: maxymilian84
kupileem w tamtym roku dom z lat 50tych! w zime zaczela pokazac sie wilgoc!mam zamiar odizolowac fundamenty! planuje je odkopac wyrownac bo sa z kamienia tylko czym? wysmarowac dysperbitem(czy moze czym inny co radzicie?)nastepnie izolbetem-s przykleic steropian do tego tylko jaki gruby? wiem ze musi byc twardy ale 5cm czy moze 10cm? nastepnie folia kubełkowa. na sam koniec planuje zalozyc opaske drenazowa ktora chcem podlaczyc do studni ktora jest obok domu woda w niej nie jest do picia i na kazdym rogu planuje zalozyc studzienke kontrolna! na jakieg glepokosci umiescic drenaz? mam jeszcze jedno pytanie czy jest sens robienia izolacji pionowej jak wotpie czy jest pozioma! aha i na koniec planuje wypozyczyc maszyny do osuszania scian tylko jakie duze? 600m3 na h wystarczy? pozdrawiam !!dziekuje za jakas pomoc!!

: 27 lip 2009, 18:51
autor: Zibi1000
Można troche uprządkować.
Dom jest podpiwniczony ?
Jaki jest pozim wody gruntowj ?

: 27 lip 2009, 21:23
autor: maxymilian84
dom jest nie podpiniczony! w trakcie deszczow poziom wod sie podnosi! w kotlowni ktora jest pare centymetrow nizej niz reszta pomieszczen pojawiam sie na posatce woda!

: 28 lip 2009, 14:17
autor: maxymilian84
czy ktos mi cos poradzi wiecej?

: 28 lip 2009, 15:10
autor: Zibi1000
Proszę dokładnie sprawdzić , dawniej też dawali izolację poziomą.Jeżeli rzeczywiście nie ma , to jest problem. To na później.
Drenaż nie może być głębiej niż fundamenty. Pytanie czy będzie on spelniał swoją rolę , czy poziom wody w studni nie podnosi się w czasti deszczów i czasem nie spowoduje nawodnienia ziemi przy fundamencie.
Materiały na izolację mogą być.
Jeżeli będzię ocieplana posadzka /10 cm / to 5 cm na fundamenty powinno wystarczyć. Nie styropian tylko styrodur /XPS ,kolorowy /. :)

: 28 lip 2009, 16:05
autor: maxymilian84
dziekuje za porade! ale jak nie ma izolaci poziomej to jest wogule sens izolowac pionowo? studnie sprawdze! w jednym pomieszczeniu jest ocieplona posadzka bo sam to robilem ale w pozostalych pomieszczeniach to wątpie! a nie wystardzy steropian 10 twardy skoro niema piwnicy? a folia kubełkowa potrzebna?pozdrawiam

: 28 lip 2009, 16:08
autor: Zibi1000
No to trzeba zrobić poziomą, innej rady nie ma . :cry:
W zasadzie skoro fundamenty i tak nie są izolowane od środka to folia i izolacja przeciwwilgociowa jest zbędna. :wink:

: 28 lip 2009, 16:10
autor: maxymilian84
dziekuje za porade! ale jak nie ma izolaci poziomej to jest wogule sens izolowac pionowo? studnie sprawdze! w jednym pomieszczeniu jest ocieplona posadzka bo sam to robilem ale w pozostalych pomieszczeniach to wątpie! a nie wystardzy steropian 10 twardy skoro niema piwnicy? a folia kubełkowa potrzebna?pozdrawiam

: 28 lip 2009, 16:19
autor: Zibi1000
Co z kotłownią ? Tam już jest woda . jakie masz plany ?

: 28 lip 2009, 17:37
autor: maxymilian84
tam poprostu jest czasami mokra posadzka jak zaloze drenaz to mam nadzieje ze to zniknie!

: 28 lip 2009, 23:09
autor: MTW
maxymilian84 pisze:dom jest nie podpiniczony! w trakcie deszczow poziom wod sie podnosi! w kotlowni ktora jest pare centymetrow nizej niz reszta pomieszczen pojawiam sie na posatce woda!
problem w tym że ta woda niekoniecznie musi się pojawiać w wyniku przeciekania przez ściany fundamentowe
opcja naczyń połączonych też istnieje
czyli jak zrobisz izolację pionową może się okazać że woda nadal wychodzi w ten sam sposób
pozdrawiam

: 29 lip 2009, 5:12
autor: maxymilian84
ale wydaje mi sie ze wchodzi przez fundamenty bo najpier robi sie mokrej kawalek sciany a pozniej posadzka! to co ja ma zrobic z tym fantem? sa inne metody zeby pozbyc sie wilgoci z domu?

: 29 lip 2009, 5:47
autor: MTW
niema innej metody niż powolne i mozolne usuwanie poszczególnych objawów
powodzenia

: 29 lip 2009, 18:00
autor: maxymilian84
i co ja mam robic? robic ta izolacje? czy to wyzucanie pieniedzy w błoto? a jak przykleje plyty karton-gips do sciany od wewnatrz to one przepuszcza wilgoc?

: 29 lip 2009, 18:43
autor: Zibi1000
Oczywiście, że tak.
Zacząłbym od drenażu, jeżeli jest gdzie puścić wodę. Izolacja pionowa jest zbędna. Izolacja termiczna fundamentów jak najbardziej.