Wykonawca zapomnial o odcinku ławy a kierownik zatwierdził
: 21 cze 2009, 8:59
autor: naamah
No i ława stoi już niekompletna - zauważyłem ten brak niestety po zalaniu betonem.
Brakujący odcinek powinien łączyć się w trzech miejscach z tym co jest.
Czy można zrobić dolewkę (po podkuciu do zbrojeń)? Bo to zaproponował kierownik budowy. Osobiście obawiam się problemów typu nierówne osiadanie i pękanie ławy.
Pytanie co teraz?? Pozwolić na dolewkę czy zacząć od nowa??
: 21 cze 2009, 13:00
autor: Młotek
Następny czyli nowy odcinek ławy można dolać do poprzednich po właściwym przygotowaniu tzw. "przerwy roboczej".
Jaśniej - zbrojenie na zakład minimum 40 średnic np. dla fi 12 to 48 cm stal prosta i czysta oczyszczona z resztek betonu. A więc trzeba tyle odkuwać!!!!!
- właściwie przygotowana powierzchnia betonu: szorstka nie gładka, bez luźnych cząstek, pyłu i kurzu i zwilżona co najmniej wodą przed betonowaniem. A najlepiej "pomalowana" mleczkiem cementowym.
I wszystko będzie dobrze tylko trochę dużo nakładu niepotrzebnej pracy, kucia.
: 21 cze 2009, 17:19
autor: naamah
A czy można uzbroićprzed dolewką nawiercając i wkładając pręty w już istniejącą ławę? To rozwiązanie zaproponował wykonawca.
: 21 cze 2009, 17:51
autor: Młotek
Można łączyć wklejając pręty w beton na specjalnym kleju np. Hilti stosując się dokładniedo instrukcji wklejania (dla stali fi 12 otwór w betonie wiercony wiertłem fi 14 dokładnie wyczyszczony i odpylony. Długość otworu nie mniej niż 18 cm. Ale to jest wtedy gdy nie można inaczej. Cena kleju nie jest niska- ponad 200 zł. Trzeba mieć również specjalny aplokator.
Ja sądzę, że jeśli fundament mamy zrobić dobrze to go zróbmy, chyba że ława nie jest zbytnio obciążona.
: 21 cze 2009, 18:02
autor: naamah
Ok dzięki wielkie za rade. W takim razie będę naciskał by podkuwali i dolewali.
: 01 sie 2009, 12:38
autor: Stegra
Jak najbardziej się zgadzam jeśli chcesz mieć spokój to niech podkuwają.