Strona 1 z 2
Ściany fundamentowe
: 22 mar 2009, 11:48
autor: ROBERT2
Witam.
Moje pytanie dotyczy ścian fundamentowych a dokładnie chodzi mi o to , że w październiku fachowcy wymurowali mi zero,zalali posadzkę i pomalowali na czarno ściany. Jednak teraz wszystkie fugi między bloczkami popękały i odpadły na głębokość około 1,5 cm. Czy ktoś może mi pomóc i napisać co z tym fantem zrobić. Dlaczego tak się stało i czy te ściany trzeba stawiać jeszcze raz . Mrozy przyszły dopiero po miesiącu po wymurowaniu. Jeśli ktoś ma pojęcie i pomysł to bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
: 22 mar 2009, 20:46
autor: arexus
czy izolacja pionowa zostala nalozona na wyschnieta sciane ?
prosze sprawdzic fugi miedzy bloczkami czy da sie je np. patykiem wydrapac jesli tak to ktos oszczedzal na cemencie.
: 22 mar 2009, 21:44
autor: ROBERT2
Izolacja pionowa została położona po siedmiu dniach od wymurowania. Jednak ściany były jeszcze wilgotne .Jeśli chodzi o zaprawę to dawali jeden worek 25 kg na betoniarkę (taką na 220V).
: 23 mar 2009, 19:45
autor: arexus
czym byla wykonana izolacja pionowa - jakim srodkiem na bazie wody czy rozpuszczalnika ?
Izolacja pionowa
: 24 mar 2009, 6:24
autor: ROBERT2
Na bazie wody
: 24 mar 2009, 20:31
autor: arexus
wg. mnie powinno wszystko grac, ale tak nie jest ??
: 24 mar 2009, 20:45
autor: ROBERT2
Mam wrażenie ,że zaprawa się nie związała z bloczkami przez wilgoć jaka została w murze. I jeszcze jedno: jeśli chodzi o fugi między bloczkami to się trochę wykruszyły (ok 1-15cm w głąb), czy to nic nie szkodzi ?
: 24 mar 2009, 20:45
autor: ROBERT2
Mam wrażenie ,że zaprawa się nie związała z bloczkami przez wilgoć jaka została w murze. I jeszcze jedno: jeśli chodzi o fugi między bloczkami to się trochę wykruszyły (ok 1-1,5cm w głąb), czy to nic nie szkodzi ?
: 25 mar 2009, 8:54
autor: Tomasz_Brzeczkowski
izolacja pionowa wyschnie pod warunkiem że wilgoć wypuści.
podpowiedz
: 25 mar 2009, 11:58
autor: wieslaw7777
powiem szczerz nie spotkałem się z takim przypadkiem trudno coś wyrokować jak się czegoś nie widzi, ale mi się wydaje że fugi się wykruszyły że izolacja została zbyt ćeńko położona, ja bym za fugował braki i położył izolację sprawdzoną choć drogą ale na izolacji nie należy oszczędzać bo potem się mści pokryłbym siplstem grunt a potem fundamentem.
podpowiedz
: 25 mar 2009, 11:59
autor: wieslaw7777
powiem szczerz nie spotkałem się z takim przypadkiem trudno coś wyrokować jak się czegoś nie widzi, ale mi się wydaje że fugi się wykruszyły że izolacja została zbyt ćeńko położona, ja bym za fugował braki i położył izolację sprawdzoną choć drogą ale na izolacji nie należy oszczędzać bo potem się mści pokryłbym siplstem grunt a potem fundamentem.
: 26 mar 2009, 16:48
autor: ROBERT2
Tak to wygląda.
: 26 mar 2009, 16:52
autor: ROBERT2
: 26 mar 2009, 17:10
autor: Cysiek80
O w mordę!!!

Jak na mój gust to się kwalifikuje do rozbiórki.Jakaś zlasowana ta zaprawa chyba wapno sypali do tej betoniarki a nie cement?
: 26 mar 2009, 17:15
autor: ROBERT2
Na 100%:jeden worek cementu na betoniarke.Wychodziło dwie taczki zaprawy.