kto ma racje - architekt czy kierownik ?
: 20 paź 2008, 18:06
W projekcie mam ławy fundamentowe o wymiarze 60x40, zbrojone 4 prętami fi 12 w strzemionach 20x20. Ściana fundamentowa jest zaprojektowana z bloczków betonowych B20 o grubości 24 cm.
Tak chce projektant.
Mój kierownik budowy chce natomiast zgoła coś innego. Ławy betonowe chce zrobić jednocześnie ze ścianą fundamentową do wysokości gruntu. Ma mieć to wymiary /szer/60x120/wys/. Zbrojenie 4 pręty fi 12 w strzemionach 40x40. Nad gruntem dopiero chce murować z bloczków betonowych do stanu zero. Czy takie wymiary fundamentów i zbrojenia to tylko większy koszt czy też są zagrożeniem ze względów na nietrzymanie się projektu?. Dodatkowo chce do słupa 25x25 użyć strzemion 24x24, gdy w projekcie znalazłem że powinny mieć 20x20.
Strzemiona do ław jak i na słupy już są zrobione.
Już nie wiem kto ma racje.
Tak chce projektant.
Mój kierownik budowy chce natomiast zgoła coś innego. Ławy betonowe chce zrobić jednocześnie ze ścianą fundamentową do wysokości gruntu. Ma mieć to wymiary /szer/60x120/wys/. Zbrojenie 4 pręty fi 12 w strzemionach 40x40. Nad gruntem dopiero chce murować z bloczków betonowych do stanu zero. Czy takie wymiary fundamentów i zbrojenia to tylko większy koszt czy też są zagrożeniem ze względów na nietrzymanie się projektu?. Dodatkowo chce do słupa 25x25 użyć strzemion 24x24, gdy w projekcie znalazłem że powinny mieć 20x20.
Strzemiona do ław jak i na słupy już są zrobione.
Już nie wiem kto ma racje.