fundament i dziura z rurą kanalizacyjną
: 21 wrz 2008, 9:25
autor: stramaw
Mam pytanie, a mianowicie czym wypełnić dziurę w fundamencie gdzie przechodzi rura kanalizacyjna tak aby woda gruntowa nie przechodziła mi do środka budynku.
Czy wystarczy zwykła pianka??
Proszę napiszcie jak wy to robicie.
: 21 wrz 2008, 13:42
autor: Broda79
Przede wszystkom to taką rurę przez fundament trzeba prowadzić w rurze ochronnej z PE. Potem szczelinę zatkać pianką izolacyjną, która nie jest agresywna w stosunku do PE. (nie można używać środków ropopochodnych.)
: 21 wrz 2008, 14:39
autor: Młotek
Rury kanalizacyjne w ogóle montuje się pod poziomem podłogi najniższej kondygnacji. A więc robi się to przez ławy fundamentowe a nie ściany. Co oznacza, że otwór w betonie jest pod izolacją poziomą na ławie. Jeśli masz wodę z jednej strony ławy fundamentowej to pewnie z drugiej też. Tak na logikę. A więc po co woda ma przechodzić przez dziurę w ławie na drugą stronę. Chyba, że otwór jest w ścianie fundamentowej powyżej poziomu posadzki najniższej kondygnacji.Bardzo rzadko tak się zdarza. Tylko jeśli np. poziom sieci kanalizacyjnej jest wysoki. Wtedy trzeba stosować specjalne rury uszczelniające ze stali nierdzewnej np. systemu Betomax.
A w większości wypadków gdy mamy kanalizację przechodzącą przez ławy stosujemy się do zaleceń kolegi Broda 79.
: 21 wrz 2008, 14:55
autor: Broda79
O ile mamy kanalizacje...
: 21 wrz 2008, 15:32
autor: stramaw
Broda79 pisze:Przede wszystkom to taką rurę przez fundament trzeba prowadzić w rurze ochronnej z PE. ...
To znaczy rura ma być w rurze i między tymi rurami teraz piankę. Tak?
: 21 wrz 2008, 15:40
autor: szklanka
tak
: 22 wrz 2008, 8:52
autor: Broda79
ekzakli
Re: fundament i dziura z rurą kanalizacyjną
: 12 maja 2020, 12:41
autor: Roski
Budują u mnie kanalizacje sanitarną i przechodzę z szamba na kanalizacje. Czym zalepić dziurę po rurze do szamba biegnącej przez ścianę fundamentową monolityczną? Czy uda się betonem B20 z betoniarni czy jednak to pęknie?