Strona 1 z 1

jak uzbroić strop monolit

: 19 lip 2010, 23:23
autor: stanbkm
mam do zalania strop o rozp. 2,3m, planuje uzbroic go jednokierunkowo prętami 12mm co 15 cm przy grubosci stropu 8 cm, obciązony typowo czyli 4-5cm jastrychu, bez ścianek działowych. podparty z 4 stron ale bez wieńca. nagle opadły mnie wątpliwości czy to nie będzie za słabo. może ktos z doswiadczeniem zasugerował czy dobrze myślę? będe wdzięczny

Re: jak uzbroić strop monolit

: 30 lip 2010, 14:06
autor: TJM_TRIO
Witam,

Na podstawie podanych przez Ciebie informacji, z obliczeń wynika, że założone przez Ciebie #12 co 15cm będzie wystarczające, nawet z naddatkiem.
Radziłbym jednak zmianę, na bardziej efektywne zbrojenie #8 co 10cm które będzie mniej ważyć i lepiej współpracować z cienką, 8cm płytą. Ale pręty #8 muszą być w tym wypadku minimum klasy A-II.

Z poważaniem,
Maciej Kwasek

Re: jak uzbroić strop monolit

: 01 sie 2010, 10:37
autor: stanbkm
bardzo dziękuję za radę. niestety strop już zalałem na prętach 12-tkach a swoje wątpliwości uciszyłem zwiększając grubość do 10cm. wygląda na to że sporo przezbroiłem. wszystko przez lenistwo - zamiast wyciągnąc notatki ze studiów i przypomnieć sobie liczenie płyt przyjąłem metodę "na oko". ważne że strop już jest, martwić się będzie wnuk jak będzie chciał to rozebrać ;-)
jezscze raz dziękuję
Stanisław Polak