Strona 1 z 1

potrzebuję porady co do sieci kanalizacyjnej...

: 06 sie 2009, 17:41
autor: Inka
Witam,
projektuję kanalizację sanitarną (jako mój temat pracy mgr). W miejscowości znajduje się zakład kamieniarski- jakie urządzenie należy zamieścić na sieci przed tymże zakładem? Separator?!
proszę o pomoc,
pozdrawiam :)

: 13 sie 2009, 11:10
autor: kaja9912
Zakład produkcyjny, o którym wspominasz we własnym zakresie musi oczyścić ścieki zanim wprowadzi je do kanalizacji sanitarnej.
Gdybyś projektowała np. kanalizację deszczową na terenie tego zakładu, wtedy należałoby dobrac separator (ponieważ po placu poruszają się samochody, w związku z tym z placu w czasie deszczu zmywane będa oleje i smary) jednak ważniejszy byłby dobór odpowiedniej wielkości osadnika (pyły z produkcji).

: 13 sie 2009, 11:11
autor: kaja9912
ps. urządzenia te wstawiamy wtedy za zakładem a nie przed.

: 13 sie 2009, 13:17
autor: Inka
no tak,ale chyba własnie może je oczyścić przez zastosowanie separatora+osadnika do zanieczyszczeń piaszczystych...

: 13 sie 2009, 14:17
autor: Zibi1000
Myślę,że taki zakład pracuje z zamkniętym układem wody procesowej. Ma osobny osadnik i zbiornik na wodę do cięcia i polerowania kamienia. :wink:

: 13 sie 2009, 14:19
autor: Zibi1000
Myślę,że taki zakład pracuje z zamkniętym układem wody procesowej. Ma osobny osadnik i zbiornik na wodę do cięcia i polerowania kamienia. :wink:



Ja to bym podjechał do działającego zakłady i podpatrzył, zapytał, itd..

: 14 sie 2009, 8:55
autor: kaja9912
Inka, w praktyce wygląda to tak, że inwestorem budującym kanalizację sanitarną w mieście jest miasto lub gmina . W związku z tym, gmina nie będzie sponsorowac jakiejś fabryce układu oczyszczania ich ścieków produkcyjnych, o to zakład musi się martwić sam. Ciebie w tym wypadku interesuje, jakie ilości ścieków będa odprowadzane do kanalizacji. A te dane w praktyce zdbywa się za pomoca wywiadu: dzwonisz i pytasz. Jeżeli Twój projekt jest czysto teoretyczny, to możesz sobie sama przyjąc jakąś ilość ścieków i dopisać w projekcie,że dane zdobyte w trakcie wywiadu.[/code]

: 14 sie 2009, 9:02
autor: kaja9912
ps. taki wywiad jest bardzo ważny, jeżeli dany zakład nie uzywa wody do produkcji. Dowiesz się wtedy ilu zakład ma pracowników, ile pomieszczeń socjalnych(łazienki, kuchnie) na ile zmian pracują ludzie-i z tych danych obliczasz ilość ścieków bytowo-gosp.
Jeżli natomiast zakład używa wodę do produkcji, to z reguły wiedzą jakie ilości ścieków odprowadzają (chociażby na podstawie srednich ilości zuzywanej wody )

: 14 sie 2009, 12:35
autor: Inka
Dziękuje za wszelkie informacje.

Mam jeszcze taki problem-jeśli ktoś się orientuje...
Muszę wykonać kosztorys-taki wstępny-no i nie wiem w jaki sposób przyjąć obliczenie kosztu wykonania kanalizacji.
przyjąć wykop mechaniczny?policzyć objętość wykopu? Hm..Tylko gorzej ze znalezieniem cen/kosztów kopania koparką...

: 14 sie 2009, 18:46
autor: Alibaba
A ten kosztorys, też ma być "hipotetyczny", czy rzeczywisty?
W lutowym (chyba?) "Inżynierze Budownictwa", były podane koszty wykonania kanalizacji z podziałem na województwa i regiony.

: 15 sie 2009, 18:28
autor: Inka
Ten kosztorys,a raczej kosztorysy (bo dotyczą 3-ch wariantów budowy) mają być że tak powiem szacunkowe-wstepne.
Tylko wiadomo jeśli w 1 wariancie zagłębienie jest np.6m to koszt wykopu będzie wyższy niż w tym gdzie wynosi ono 3 m. Nie wiem jak sobie poradzić z tym problemem...
Dziękuje, poszukam gdzieś tego egzemplarza.