Strona 1 z 1

Otwór w istnejącym stropie krzyżowo zbrojonym

: 12 sty 2009, 9:58
autor: Jimbadly
Witam
Proszę o rade. Czy jest możliwość wykonania otworu ok 130x130 w istniejącym stropie krzyżowo zbrojonym (przy ścianach konstrukcyjnych)?

Wymiary stropu 3.5x4.5

Czy ktoś z forumowiczów może wykonywał już coś takiego i wie jak to zostało rozwiązane? A może nie jest to możliwe...

Z góry dziękuje za odpowiedz

Pozdrawiam

: 16 sty 2009, 5:00
autor: MTW
wykonywałem już taki twór - wbrew pozorom nie jest to łatwa sprawa .
jak podejrzewam zamierzasz tam umieścić schody .
odpowiedź jest następująca :
wzmocnienie stropu poprzez wykonanie nad lub podciągów w okolicach planowanej dziury oraz wykonanie żelbetowej cembrowiny wokół otworu dopiero potem wycina się zbrojenie .
nie mniej jednak bez konstruktora nie polecam zaczynać .

: 16 sty 2009, 15:20
autor: Jimbadly
Dziękuje za odpowiedź

Tak. Mam zamiar umieścić tam schody.
Wiem, że bez podciągów sie nie obejdzie..

Możesz napisac cos wiecej o tej cembrowinie przed wycieciem zbrojenia?

: 16 sty 2009, 15:45
autor: MTW
rozkuty beton dodatkowe zbrojenie wszystko zalane betonem , taki pierścień betonowy .
moja rada podaj konstruktorowi dokładne dane schodów obliczy obciążenia , sprawdzi i obliczy wytrzymałość stropu i wyda stosowne zalecenia .