Strona 1 z 1
sufit z kg na stelażach podwójnych
: 07 kwie 2013, 12:08
autor: colargol
Witam .
Jestem na etapie docieplania oraz montowania stelaży na ścianie ukośnej ,kolankowej oraz przy jętkach . Nie miałem okazji robić sufitu na wieszakach obrotowych więc nie mam pojęcia czy prawidłowo dokręca się na pchełkach łączniki tak aby miały luz między krzyżującymi się profilami CD ,czy też muszą przylegać do siebie mocno ,a łącznik ma luz nad profilami jak na drugim zdjęciu ?
Za pomoc dziękuję .
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 08 kwie 2013, 16:12
autor: colargol
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jaki sposób jest prawidłowy ,czy ten na pierwszym zdjęciu czy też na drugim ?
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 08 kwie 2013, 20:13
autor: aseba
Wydaje mi się,że ta opcja z luzem,choć skąd ten luz? Masz wszystko systemowe? Pchełki w tym przypadku będą odciążone siłą ścinającą...

Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 08 kwie 2013, 21:06
autor: colargol
Ten luz bierze się z tego że łącznik krzyżowy ma takie groty które się zatrzaskują i jeśli by go nie było to nie połączysz dwóch profili CD .Po zatrzaśnięciu tych grotów pojawia się luz i właśnie myślę że trzeba po złączeniu wszystkiego podciągnąć za górną część łącznika i przykręcić pchełki .Szukam potwierdzenia tej tezy .
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 09 kwie 2013, 20:44
autor: aseba
No tak siłą rzeczy zawsze będzie luz

a siłą grawitacji ten luz ma zostać,a potem pchełka... Coś jeszcze?

Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 12 kwie 2013, 20:58
autor: Rom-Kon Remonty
Na drugiej fotce jest prawidłowo. Sprężynka powinna dolegać do profila - napinając przeciwdziała wypięciu się dolnego profila. Bez pchełki.
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 14 kwie 2013, 18:47
autor: colargol
Na łączniku krzyżowym jest kilka otworów po każdej ze stron byłem przekonany że to do pchełek ! Takie otwory ma np.wieszak S
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 14 kwie 2013, 19:16
autor: Rom-Kon Remonty
Normalnie nie skręca się pchełkami - zaletą takiego sufitu jest właśnie jego elastyczność ale jak chcesz to oczywiście możesz pchełkować.
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 15 kwie 2013, 21:24
autor: konkret2
Nie ma potrzeby wkręcania pchełek, wszystko ma lekko drgać i pracować. Nie wiem po co producenci dziurkują te łączniki, być może wynika to z ogólnego bałaganu i wielu firm robiących akcesoria do suchej zabudowy i brak ,,kultury" i systemowości suchej zabudowy jak np. w .USA.
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 16 kwie 2013, 8:38
autor: Rom-Kon Remonty
konkret2 pisze:(...) Nie wiem po co producenci dziurkują te łączniki, (...)
Są tacy co robią na skosach stelaż 2-poziomowy krzyżowy i wtedy im te profile zjeżdżają (obsuwają się w dół) więc muszą łapać pchełkami.
Co do kultury w USA to bym tak nie generalizował bo można napatrzeć się na YouTube że robią na drewnie i biją gwoździami albo młotkiem albo gwoździarką. Ale nie przeczę że mają też dobre technologie (np. USG) ale u nas też są dobre systemy wystarczy je stosować zgodnie ze sztuką.
Re: sufit z kg na stelażach podwójnych
: 09 wrz 2013, 18:22
autor: Andrzej_monter_g/k
Przyczyną luzu jaki się tu pojawił jest to, że profile CD są od jednego producenta, a łączniki krzyżowe są od drugiego producenta. Niby wszystko ma swoje normy, a jednak ...... nie zawsze pasuje. Takie łączniki na pewno się nie wypną. Łączników krzyżowych również nie skręca się pchełkami.
Pozdrawiam
Andrzej
http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/