Strona 1 z 2
Brak wentylacji?
: 07 lut 2012, 21:39
autor: Gustlick
Witam.
Zaczynam ocieplać poddasze. Poczytałem tu i ówdzie. Okazało się że dom nie ma wystarczającej wentylacji pod blachą dachu w miejscach gdzie zaznaczyłem przekreślonymi strzałkami.
Proszę o rade co z tym faktem można zrobić.
Pozdrawiam.

Re: Brak wentylacji?
: 08 lut 2012, 22:26
autor: MistrzJan
Nie piszesz czy jest pełne deskowanie , czy folia a może nic tylko blacha . Jaka blacha . Nie wstydż się powiedz

Jan.
Re: Brak wentylacji?
: 09 lut 2012, 18:59
autor: Gustlick
Witam.
Tak więc blacha to blacho-dachówka od Pruszyńskiego dwustronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma warstwami lakieru.
Brak deskowania, na dobudówce jest deskowanie i papa ale tam nie ma nawet miejsca na poddasze
Folia jest ale niestety nie wiem jaka, gdy dach był remontowany (z eternitu) jakieś 5 lat temu to nie myślałem o tym.
P.S.
Nie wstydze się moge nawet do Pana podjechać i porozmawiać w 4 oczy

30km to żadna odległość
Pozdrawiam.
Re: Brak wentylacji?
: 09 lut 2012, 21:30
autor: pshemko86
a co mistrzjan doradzi na brak deskowania i membrany pod blacha trapezowa jak zabrac sie za ocieplenie poddasza?
Re: Brak wentylacji?
: 09 lut 2012, 22:11
autor: MistrzJan
Jak spadek dachu > 30% i blacha dobrze położona to brać się za ocieplenie zachowując przerwę od łat. Po położeniu 2 warstwy wełny ( w poprzek ) bardzo dokładnie zrobić folię paroizolacyjną , nawet ją skleić. I działająca wentylacja w pomieszczeniu , obowiązkowa. Jan.
Re: Brak wentylacji?
: 09 lut 2012, 22:50
autor: Robert79
Przekrój szczelin powinien wynosić 1/300-1/200 wentylowanej powierzchni dachu.
-------
Dowiedz się więcej
Planujesz remont - odwiedz nas koniecznie
Re: Brak wentylacji?
: 10 lut 2012, 18:16
autor: Gustlick
Hey
Dach ma spadek około 28%
Powierzchnia jednej połaci to około 50m2
Wełne ułożyłem (z użyciem sznurka) z dystansem od foli 3cm
Problem w tym że nie wiem jak spowodować aby z zablokowanych części dachu powietrze miało swój "ruch". Może na obrazku będzie łatwiej to zobrazować.

Re: Brak wentylacji?
: 10 lut 2012, 19:17
autor: MistrzJan
Ponawiercaj otwory przy okapie pod deskami. Wywal bloczek znad murłaty , bo będzie mostek. Jan.
Re: Brak wentylacji?
: 11 lut 2012, 12:50
autor: pshemko86
nie trzeba membrany dachowej zakladac? a co z skroplinami co powstaja pod blacha beda kapac na wełne i łaty
Re: Brak wentylacji?
: 11 lut 2012, 14:11
autor: MistrzJan
Dlatego napisałem aby folia izolacyjna była dokładnie zrobiona.I pomieszczenie dobrze z wentylowane. Wtedy para nie ma dojścia do blachy i brak skraplania. Owijając teraz krokwie od spodu folią paroprzepuszczalną ( co niektórzy radzą) nic nie daje. Bo czy ewentualny przeciek będzie na połaci czy przy murłacie to wsio ryba. Jan.
Re: Brak wentylacji?
: 11 lut 2012, 23:06
autor: kapsel14
Mistrzu Janie czy my nie przesadzamy z zastosowaniem paroizolacji i procesem dyfuzji płytowej ?
Oczywiscie w przypadku gdy pomieszczenie jest wentylowane ?a gdy jeszcze jest ogrzewane ?
Re: Brak wentylacji?
: 12 lut 2012, 0:00
autor: MistrzJan
Gdy jest ogrzewane to dyfuzja większa .Różnica ciśnień ; z ciepłego do zimnego. K/G to żadna przegroda dla pary. I wtedy mamy punkt rosy w wełnie. Odparuje dopiero po sezonie grzewczym. Niektórzy malują k/g akrylem co daje przegrodę dla pary. Fakt ,że nieraz jesteśmy bardziej papiescy od papieża. Jan.
Re: Brak wentylacji?
: 18 lut 2012, 16:09
autor: rafal-maly1976
Mistrzu Janie-mój problem polega na tym iż skrapla się na watę woda powstała od przemarzania blachy i folii.Budynek jest już dookola szczelnie ocieplony aż do podbitki.W samym szczycie budynku znajduje się strych ,który nie jest ocieplony i tam tego problemu nie ma.Dach pokryty jest blachodachówkę,łaty,kontrłaty,folia dekarska.Pomiędzy folią a watą jest przświt 2 cm.Grubość waty 15+10 a folia paroprzepuszczalna(srebrna zbrojona).Płyty kartonowo-gipsowe.Proszę o radę jak zapobiec skraplaniu się tej wody na watę?
Re: Brak wentylacji?
: 18 lut 2012, 17:39
autor: goldenroof
Witam,
srebna zbrojona to nie wyjasnienie, możliwe nawet, że nie jest paroprzepuszczalna. Czy masz dobrze wykonaną paroizolację??? Tzn jest wszędzie folia wypuszczona oraz ma wszystkie zakłady posklejane oraz punkty zamocować mechanicznych pozaklejane?
Re: Brak wentylacji?
: 18 lut 2012, 18:49
autor: grzegorz andrychiewicz
goldenroof pisze: wszystkie zakłady posklejane oraz punkty zamocować mechanicznych pozaklejane?
A jak zaklejasz dziury,które powstają przy kręceniu płyt?
rafal-maly1976 pisze:.Grubość waty 15+10 a folia paroprzepuszczalna(srebrna zbrojona).Płyty kartonowo-gipsowe.
Chyba raczej chodzi o folię paroizolacyjną.
Czy izolacja termiczna dachu łączy się z izolacją termiczną budynku? Bo napisałeś:
rafal-maly1976 pisze:.Budynek jest już dookola szczelnie ocieplony aż do podbitki.W