Strona 1 z 1

Profile UD - dylemat

: 05 paź 2009, 6:45
autor: freezyear
Witam
W trakcie wykonywania sufitu podwieszanego stanąłem przed małym dylematem. Po oklejeniu ścian regipsami szerokość pomieszczenia wynosi 403-404 cm. Profile CD maja długość maks. 4m. W związku z tym czy w trakcie przykręcania do ścian profili UD mogę zastosować między profil UD a ścianę przekładkę z paska płyty OSB 12mm aby uniknąć sztukowania profili CD? Profile UD będą montowane do ściany z gazobetonu kołkami 6x80mm. Skrajne wieszaki do profili CD są w odległości ok. 15cm od ściany. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się czy jednak czeka mnie sztukowanie profili?

Re: Profile UD - dylemat

: 12 paź 2009, 19:51
autor: GipsKarton
Jeżeli rozstaw ścian ma 403-404cm a profil fabryczny 400cm to jest to, idelny wymiar profila dla tego rozstawu. Osadzone końce profila CD w UD mają mieć po obu stronach luz 1,5-2cm.

Re: Profile UD - dylemat

: 12 paź 2009, 21:39
autor: Bduda
Nie za dużo tego luzu? Profile UD-28, te stosowane do suchej zabudowy mają głębokość 27mm, więc CD będzie osadzony tylko na głębokość 7-12mm to trochę za płytko i przynajmniej moim zdanie grozi wysmyknięciem się CD z UD.
Dodatkowo instrukcje ITB, oraz producentów elementów do suchej zabudowy mówią raczej o 0,5-1,0cm luzu.
To tak napisałem ku przestrodze i książkowo :wink: .
Ale biorąc pod uwagę to że wieszaki są blisko ściany można odrobinę przymknąć oko na instrukcję i wykonać to tak jak zaleca GipsKarton, a instrukcje stosować tam gdzie odległości od UD do wieszaków są znacznie większe.