Strona 1 z 3

Czy potrzebna folia?

: 06 lis 2005, 21:10
autor: Tomaszzz
Witam. Proszę o odpowiedź. Jestem w trakcie wykonywania poddasza użytkowego nowo budowanego domu. Pokrycie jest z pełnego odeskowania z papą i blachodachówką. Do ocieplenia zastosowałem wełnę mineralną i zgodnie z zaleceniami pozostawiłem przestrzeń wentylacyjną pomiędzy wełną a odeskowaniem. Proszę o odpowiedź czy od strony pomieszczenia użytkowego powinno się zastosować folię paroizolacyjną? Producent wełny sugeruje aby bezpośrednio na wełnę zastosować np. płyty gipsowo kartonowe, a folię zastosować tylko w pomieszczeniach o dużej wilgotności jak łazienka i kuchnia. Argumentuje to tym że jego wełna poradzi sobie z małą ilością pary jaka powstaje w pozostałych pomieszczeniach. Tymczasem z praktyki zauważyłem że wykonawcy stosują tam folię. Również w artykułach w większości podaje się aby stosować folię. Czy folia spełnia tylko rolę paroizolacji? A co ze stratami ciepła w zimne wietrzne dni?
Oraz moje drugie pytanie. Sufity pomieszczeń na poddaszu wykonane są z desek sosnowych, w jaki sposób wykończyć te sufity? Czy do desek mogę bezpośrednio przykręcić płyty gipsowo kartonowe? Wysokość tych pomieszczeń wynosi 2,5 m więc raczej odpada zastosowanie metalowego rusztu z uwagi na stratę na wysokości pomieszczeń.
Z góry dziekuje

: 07 lis 2005, 7:42
autor: inż.kjx
Folie paroizolacyjną należy zastosować na całej połaci poddasza. Kiedyś były stare przepisy, które dopuszczały stosowanie paroizolacji tylko nad pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, było jednak wiele problemów z wilgocią i obecnie folie stosuje się wszędzie. Wełna mineralna ma to do siebie, że chłonie pare wodną z pomieszczenia (pomimo, że producenci piszą inaczej) i po pewnym czasie może ulec zawilgoceniu, a wtedy przestaje być izolacją termiczną. Samo zabezpieczenie płytą gipsowo-kartonową nie wystarczy ponieważ gips bardzo dobrze chłonie i przewodzi parę wodną. Ponad to sama folia pełni też role izolacji pyłoszczelnej chroniącej pomieszczenie przed pyłem, którego w wełnie mineralnej nie brakuje.

Do deskowania poddasza możesz jak najbardziej bezpośrednio przymocować płyty g-k bez zbędnych konstrukcji.

: 07 lis 2005, 10:39
autor: tomaszzz
W takim razie jaką folię mam zastosować? Słyszałem o paroizolacji aktywnej (przepuszcza ok 5 g pary na m2 na dobę), są również folie aluminiowane (ekran dla promieniowania cieplnego), czy też zwykłe folie polietylenowe?

: 07 lis 2005, 12:16
autor: inż.kjx
Polecam folie z powłoką aluminiową, zatrzymuje dodatkowo ciepło z pomieszczenia (promieniowanie podczerwone), jezeli natomiast sugerujesz się kosztami to zastosuj zwykłą folie polietylenową. Folie aktywne to tylko chwyt reklamowy. Od usuwania wilgoci, czyli pary wodnej jest sprawna wentylacja, dlatego o niej pamiętaj.

: 07 lis 2005, 19:49
autor: Wentylek
Z tym odbijaniem to niezupełnie tak, ma to sens gdy jest kilku centymetrowa przerwa między wełną a płytą g-k. Natomiast jezeli wełna "dociska" folię do płyty (a tak jest zazwyczaj, to możemy pisać wyłącznie o przewodzeniu a nie o promieniowaniu podczerwonym, a tu już Al to jeden z leprzych przewodników.

: 07 lis 2005, 21:12
autor: inż.kjx
Dlatego pomiędzy płytą gipsową a folią aluminiową powinna się znajdować szczelina, np. montując płyty do dodatkowego stelażu. :)

: 07 lis 2005, 22:07
autor: Wentylek
No właśnie nie powinna , a skoro nie powinna to folia alu jest bez sensu. Folia alu odbija podczerwień której przy styku alu z płytą g-k nie ma. Tam jest tylko przewodzenie.

: 08 lis 2005, 7:26
autor: tomaszzz
Nie daje mi spokoju ta paroizolacja aktywna. Czy ktoś doszukał sie może na jakiej zasadzie ona działa?

: 08 lis 2005, 7:45
autor: inż.kjx
Jest to folia która posiada mikroskopijnej wielkości otworki przepuszczające powietrze z parą wodną.

: 08 lis 2005, 7:47
autor: inż.kjx
Podsumowując: zastosuj zwykłą folie polietylenową i będzie OK

: 08 lis 2005, 12:44
autor: tomaszzz
Wiec jesli ta folia (aktywna) przepuszcza minimalne ilości pary to pomiedzy regipsem a folią nie zbierze się wilgoć i tym samym nie wystąpią grzyby i pleśnie w tym miejscu. Minimalne ilości pary jakie ta folia przepuszcza nie zaszkodzą ociepleniu. Czemu więc mam nie zastosować tej folii?

: 08 lis 2005, 13:41
autor: inż.kjx
Pomiędzy folią a płytą gipsową w ogrzewanym pomieszczeniu nigdy nie wykropli się para wodna bo na ich styku zawsze będzie temperatura o wyższa od temperatury rosy. Ja jestem zdania, że paroizolacja ma być jaknajwiększą barierą w przepływie wilgoci (czyli posiadać jaknajwiększy opór dyfuzyjny) i dlatego zastosowałbym normalną folie polietylenową.

: 08 lis 2005, 14:08
autor: T. Brzęczkowski
Zdecydowanie tak! Dobra folia, staranny montaż, ale nie tylko w dachu, również w ścianie wełna z folią od środka.

: 08 lis 2005, 14:17
autor: inż.kjx
Przypominam po raz któryś, że od usuwania pary wodnej z pomieszczenia jest sprawna wentylacja!!! A nie przegrody budowlane.

: 08 lis 2005, 15:01
autor: T. Brzczkowski
Dlatego folia i w ścianie. www.nie-co.pl