Strona 1 z 1

Problem z blachą trapezowa z filcem

: 09 lis 2025, 7:42
autor: Tom77b
Witam serdecznie

Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.

Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.

Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.

W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.

Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm.

Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.



Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie? Może trzeba zastosować jakieś kominki wentylacyjne?



Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.

Re: Problem z blachą trapezowa z filcem

: 10 lis 2025, 16:34
autor: dachmajster
Witam serdecznie,
Pytanie brzmi co jest pod blachą? czy jest wstępne krycie?
Aktualnie problem polega na tym, że para wodna w powietrzu wykrapla się na najchłodniejszym miejscu- w tym przypadku tym miejscem jest powierzchnia blachy mimo tego że jest filc.
Rozwiązaniem tego problemu może być montaż warstwy wstępnego krycia, np. membrany i odprowadzenie skroplin do rynny lub pod rynnę. Druga sprawa to wentylacja pomieszczeń- nie wykluczone, że w porach jesiennych jeżeli nie będzie odpowiedniej wymiany powietrza wewnątrz budynku na membranie może pojawić się skroplina.
Pozdrawiam,
JM

Re: Problem z blachą trapezowa z filcem

: 11 lis 2025, 14:44
autor: Tom77b
dachmajster pisze: 10 lis 2025, 16:34 Witam serdecznie,
Pytanie brzmi co jest pod blachą? czy jest wstępne krycie?
Aktualnie problem polega na tym, że para wodna w powietrzu wykrapla się na najchłodniejszym miejscu- w tym przypadku tym miejscem jest powierzchnia blachy mimo tego że jest filc.
Rozwiązaniem tego problemu może być montaż warstwy wstępnego krycia, np. membrany i odprowadzenie skroplin do rynny lub pod rynnę. Druga sprawa to wentylacja pomieszczeń- nie wykluczone, że w porach jesiennych jeżeli nie będzie odpowiedniej wymiany powietrza wewnątrz budynku na membranie może pojawić się skroplina.
Pozdrawiam,
JM


Witam

Blacha jest z filcem. Pod blachą nie ma nic. Z tego co się dowiedziałem już dawno to pod blachę z filcem nie daje się ani membrany ani żadnej folii wstępnego krycia ponieważ blacha z filcem nie jest przeznaczona na tego typu budynki z uwagi właśnie na kiepską wentylację.

W zasadzie to Pańska odpowiedź nic tu nie wnosi.
Proponuje Pan membrane pomimo że i tak będzie problem. A rozchodzi się właśnie o porę jesień zima. Poza tym pisałem że potrzebuję pomocy we własnym zakresie a sam pokrycia nie ściągnę 😁.
Sprawa wentylacji to sprawa nie drugorzędna tylko pierwszorzedna i o wentylację w takim pokryciu właśnie się rozchodzi.
Ogólnie to Panska wiedza taka sobie skoro sam się Pan zaorał w tym co napisał o membranie 😁🤣.

Dobrze by było żeby się udzielaly osoby które mają jakąś wiedzę w temacie pokryć dachowych i wentylacji.

Pisanie o czymś o czym wiadomo nie ma sensu.