Strona 1 z 1

Problemy z cieknącym dachem z blachy stalowej ocynkowanej

: 22 cze 2012, 11:25
autor: barbara966
Proszę o pomoc jak naprawic cieknący dach z blachy kładzionej w rąbek stojący. Dach jest czterospadowy , z koszami odprowadzającymi wodę do puszek dekarskich (czy jak to nazwać), otoczony murkami attycznymi. W miejscu przejścia wody z kosza do puszki od kilku lat robią się zacieki w mieszkaniu poniżej. Dekarze robili nowe puszki w tym roku i łatali wszelkie możliwe miejsca na dachu, ale dalej cieknie. Co robić, żeby niekłaść nowego pokrycia dachowego? :x

Re: Problemy z cieknącym dachem z blachy stalowej ocynkowane

: 22 cze 2012, 11:31
autor: IWB
najlepiej wezwać ekipę która nie pracuje za miskę ryżu tylko się ceni, taka firma za swoją wiedzę każe słono płacić i ma rację wiedza w dzisiejszych czasach kosztuje a jeśli się tę samą robotę 5 razy robi i za marne pieniądze to zawsze tak wychodzi.

Oszczędny zawsze 3 razy przepłaca.... to dewiza obecnego rynku budowlanego

Ciekawe ile silikonu dekarskiego Pani wcisnęli w te łączenia.

Re: Problemy z cieknącym dachem z blachy stalowej ocynkowane

: 22 cze 2012, 16:10
autor: MistrzJan
To jeden z najbardziej trudnych dachów do pokrycia. Tak jak kolega powiedział , weż ekipę z górnej półki. Jan.

Re: Problemy z cieknącym dachem z blachy stalowej ocynkowane

: 22 cze 2012, 23:48
autor: wykonawca
jesli jest mozliwosc to kilka zdjec przydaloby sie aby cos doradzic ,ale z tego co opisujesz to prawdopodobnie nowe pokrycie bedzie wskazane