Strona 1 z 1
Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 8:23
autor: prince86
Witam
W zeszłym roku zrobiłem remont dachu.
Wydaje mi się że wykonawca popełnił błąd, patrząc od wewnątrz warstwami:
-Boazeria
-folia paroizolacyjna
-wełna 20 cm
brak szczeliny wentylacyjnej (max 0.5 cm)
-płyta osb
-papa
-łata
-kontrłata
-blachodachówka
Czy taka konstrukcja ma prawo nie zawilgotnieć, zapleśnieć?
Jak to mogę naprawić?
Z góry dziekuje za rady!!
Re: Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 15:38
autor: MistrzJan
Po pierwsze koniecznie sprawdzić cz y w kalenicy jest szczelina wentylacyjna ( to podstawa). Po drugie w pomieszczeniu musi być sprawna wentylacja co nie tak łatwo uzyskać przy szczelnych oknach. Jan.
Re: Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 19:27
autor: Racek
brak szczeliny wentylacyjnej (max 0.5 cm)
Wytłumaczcie mi jak uzyskać taką szczelinę używając tak nieforemnego materiału jakim jest wełna mineralna.
Re: Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 19:44
autor: MistrzJan
Ja zrozumiałem , że jest max. 0,5 cm. Jan.
Re: Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 20:02
autor: DeszczWTwarz
Da radę, osobiście używam sznurka do snopowiązałki ( nie śmiejcie się) montowanego na trzciniaki
wełnę zamawiam, 5 cm weższą od krokwi, jeśli ocieplenie między krokwiowie jest z tego powodu za cienkie docieplam wełną poniżej krokwi po zamontowaniu stelaża pod regipsy.
Można zrobić dach ekstra a jak nie jest prawidłowo wentylowany, to lepiej sobie odpuścić.
Na moje wentylacja jest równie ważna ( jeśli nie ważniejsza niż pokrycie zasadnicze ).
Re: Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 20:12
autor: MistrzJan
Chyba nie każesz księciu zrywać boazerii ? Jan.
Re: Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 20:12
autor: Racek
Z tymi szczelinami to prawda jest taka że możemy jedynie przypuszczać iż uzyskaliśmy taką szczelinę jaką zakładaliśmy. Mając krokwie o wys 18cm włożona między nie wełnę 15 teoretycznie jest 3cm wolnego miejsca. Ale to tylko teoria, bo może punktowo nie być jej wcale i nikt tego nie sprawdzi.
Re: Wentylacja dachu
: 17 cze 2011, 20:38
autor: winiu
Sprawdzi ją wilgoć.
Re: Wentylacja dachu
: 18 cze 2011, 16:14
autor: Racek
Chodziło mi o sprawdzenie owej szczeliny zaraz po ułożeniu wełny. Natomiast skutkiem i efektem wykonawstwa nieprawidłowego będzie właśnie nadmiar wilgoci w niepożądanym miejscu.
Re: Wentylacja dachu
: 19 cze 2011, 20:44
autor: DeszczWTwarz
Właśnie to zakładanie wełny 15 na krokwie 18, głupie jest, jak tak można uzyskać odpowiednią wentylację, papractwo. Przydał by się jakiś logiczny przepis. Może ktoś zarzuci dobrym pomysłem ?
Mam na to rozwiązanie ale odrobinę niestandardowe lecz skuteczne ( własny pomysł ).
Re: Wentylacja dachu
: 20 cze 2011, 7:58
autor: prince86
Dzięki wszystkich za odpowiedzi, jeśli macie jeszczejakeis propozycje to czekam!!
Dzięki z góry....
Re: Wentylacja dachu
: 20 paź 2011, 15:40
autor: Gibki Steven
Mam podobne pytanie co kolega tylko że ja mam blachę trapezową na dachu i nie zbyt dobrze naciągniętą folie para przepuszczalną. Mam szczeliny właśnie w falach trapezu jak i na dole dachu i na kalenicy, na kalenicy trochę mniejsze (po nacinali kątownik i go zaklepali jak się dało). Kładę wełnę mineralną 150 a mam krokwie 140. Czy te szczeliny fali wystarczą czy muszę rozciągać sznurek między krokwiami pod łaty i dopiero wełnę?
Re: Wentylacja dachu
: 21 paź 2011, 11:31
autor: Lesiu1983
Hej
Jeśli masz dach docieplony do kalenicy to powinieneś mieć szczelinę miedzy blachą a folią paroprzepuszczalną. O ile wiem to jeśli chodzi o blachę to na dach przybija się łaty i kontrłaty, wiec tak czy inaczej powinieneś mieć przepływ powietrza. Nie wiem jak zrobili Twoi fachowcy. Jeśli chodzi o wentylację kalenicową to stosuje się to przeważnie wtedy kiedy docieplenie masz właśnie do kalenicy. Jeśli masz jakieś wątpliwości to może zapytaj innych fachowców. Ja w tym roku kryłem dach mam zrobioną szczelinę pomiędzy wełną a płytą OSB i wentylację na kalenicy pokrycie gontem. Ja montowałem wszystko sam jeśli chodzi o co i jak dowiedziałem się w firmie mluksus tam gdzie kupiłem wszystko do dachu. Napisz może coś więcej. Pozdro.