Strona 1 z 1

brak szczeliny wentylacyjnej - wszystko zamarzło

: 19 sty 2010, 11:12
autor: pavloo
Witam Wszytkich
Planuję w najbliższym czasie wykonczenie poddasza ale "odkryłem" duży problem. folia dachowa jest ułożona na krokwiach a nich tylko łaty i blacha trapezowa. Szczelina wentylacyjna jest tylko pomiedzy trapezami. Od strony elewacji styropian jest dociśnięty do folii a ta do łaty więc nie ma zachowanej szczeliny. Skropliny nie mają ujścia ponieważ trafiają na łatę i poprostu zamarzły. Sopel wyszedł na elewcję a od środka jest zamraznięta kałuża na folii która styka się z łatą. Wiem skąd się to bieże ale jak skutecznie naprawić?
Wycięcie styropianu w górnej części aby folia zwisała 1-2 cm pod łatą będzie wystarczające ?
Chodzi mi po głowie wycięce foli od wewnątrz, nabicie na boki krokwi łat a nowa folia od środka aby mieć od blachy 3-4 cm. Przycięice styropianu także chcę wykonać.
Prosze o radę może ktoś miał już taki problem.
Dziękuję i Pozdrawiam

Re: brak szczeliny wentylacyjnej - wszystko zamarzło

: 19 sty 2010, 20:56
autor: MistrzJan
Witam. Weż dobrego fachowca , niech to obejrzy . Coś mi tu nie gra. Pozdrawiam Jan

Re: brak szczeliny wentylacyjnej - wszystko zamarzło

: 05 lut 2010, 22:59
autor: student1
u was kątrłaty nie stosują, a styropian powinien być przynajmniej 2 cm od folii a kto to robił, nie przypadkiem pan