Witam mam pytanie co szanowne grono sądzi o moim pomyśle :lol:

chcę ocieplić poddasze wełną mineralną 15 cm w krokwiach czyli normalne
natomiast na zewnątrz krokwi stelaż do płyt k-g wypełniony styropianem 5 cm i bez folii
paroiz..... co o tym sądzicie przecież styro działa jak folia a jako ocieplenie ma lepsze
wyniki jak wełna :wink: proszę o radę

ocieplenie

: 01 gru 2005, 23:58
autor: Andrzej Wilhelmi
Panie Maćku pomysł jest tylko w częœci dobry. Styropian nie działa jak folia i takiego zadania nigdy spełniać nie może! Wazrstwy od strony pomieszczenia powinny układać się następujšco:
-płyta gipsowa ognioodporna,
-stelaż metalowy systemowy,
-w gruboœc i stelaża styropian,
-folia paroizolacyjna,
-wełna mineralna lub szklana najlepiej w płytach.
Gruboœć wełny jest uzależniona od tego co jest dalej na dachu! Jeżeli sš deski lub folia niewiadomego pochodzenia lub o niewiadomej paroprzepuszczalnoœći to gruboœć wełny powinna być mniejsza od wysokoœci krokwi o min. 2 cm. Natomiast jeżeli jest folia o wysokiej paroprzepuszczalnoœci to gruboœć wełny może być równa wysokoœci krokwi. Serdecznie pozdrawiam.

: 02 gru 2005, 6:35
autor: maciek
dziękuje za odzew co do folii tego oczekiwałem że być musi tylko która ta normalna czy z aluminium
cieszę że Pan nie skrytykował pomysłu z połączeniem wełny ze styropianem
bo o to mi najbardziej chodziło
mój dach wygląda następująco
blacha nova1500 i krokwie 16 więc wełna 15 lub 16 cm
więc chyba założe 15 za Pana radą na wszelki wypadek
tylko którą wełnę musi być rocwoll rozstaw krokwi 90 cm mniejsze starty niż u innych
tylko czy kupować te najmocniejsze [najdroższe] czy płyty np, domrock napisy itd ułatwienie położenia

: 05 gru 2005, 23:36
autor: Andrzej Wilhelmi
Przypominam, że radziłem aby zostawić min. 2 cm przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy foliš a wełnš jeżeli nie wiadomo o jakiej paroprzepuszczalnoœci jest ta folia! W Pańskim przypadku proponuję dobrš folię paroizolacyjnš a nie żadnš aluminiowš. Zdecydowanie polecam wełnę szklanš (taka żółta) a nie skalnš. Osobiœcie polecam Thermolan aktualnie Knauf najmniej pyli oczywiœcie w płytach a nie w macie. Można jš kupić w profesjonalnej hurtowni nie w markecie. Pozdrawiam.

: 16 gru 2005, 21:30
autor: Gość
Andrzej Wilhelmi pisze:Przypominam, że radziłem aby zostawić min. 2 cm przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy foliš a wełnš jeżeli nie wiadomo o jakiej paroprzepuszczalnoœci jest ta folia! W Pańskim przypadku proponuję dobrš folię paroizolacyjnš a nie żadnš aluminiowš. Zdecydowanie polecam wełnę szklanš (taka żółta) a nie skalnš. Osobiœcie polecam Thermolan aktualnie Knauf najmniej pyli oczywiœcie w płytach a nie w macie. Można jš kupić w profesjonalnej hurtowni nie w markecie. Pozdrawiam.
A CO Z MOSTKAMI TERMICZNYMI

mostki termiczne

: 19 gru 2005, 12:54
autor: Dekarz - blacharz
Mostki termiczne nie występują w samym pokryciu dachu.Ogólnie rzecz biorąc - ponieważ nie widziałem obiektu-budynek musi być tak ocieplony aby była ciągłość ocieplenia ściany z dachem lub ścianay z częścą stropu i dachem.Jeśli w dachu występują okna polaciowe dobrze by było ocieplić ramę okienną obrabiając wełną mineralną oraz folią odpowiednio wokół ramy pod blaszanym kołnierzem okna.Jeśli na krokwiach będzie zamocowana folia paroprzepuszczalna proszę zwrócić uwagę na dokładne obrobienie folią narożników okien połaciowych ,kominów i kominków wentylacyjnych przechodządzych przez połać dachu na zewnątrz.Pozdrawiam zob.kk%poczta.fm

: 25 gru 2005, 18:02
autor: Andrzej Wilhelmi
Szanowny Goœciu trochę nieuważnie œledzisz ten temat. Maciek zastosuje dwa rodzaje materiałów wełnę pomiędzy krokwie i styropian pod krokwiami co pozwoli zlikwidować mostki termiczne na krokwiach. W realizacji budynku występuj wiele mostków termicznych, oczywiœcie w miarę możliwoœci należy je wyeliminować poprzez właœciwie wykonanš izolację termicznš. Największymi mostkami sš okna a szczególnie ich futryny o czym wspomniał mój szanowny przedmówca Dekarz. Pozdrawiam.