Strona 1 z 1
więźba pod dachówkę
: 27 mar 2008, 11:18
autor: balik10
Witam serdecznie forumowiczów. Mam zamiar pokryć dach swego domu dachówką. Słyszałem od znajomego, że przy takim rozwiązaniu należy wzmacniać więźbę czy też zbudować ja z materiałów o większej wytrzymałości, oraz co mnie zaskoczyło, że aby pokryć dach dachówką trzeba odpowiednio budować i dom już od podstaw. Czy to prawda??
: 27 mar 2008, 15:13
autor: amc1
prawda, tylko wszystkie Twoje pytania są zbyt ogólne. Trzeba znać układ i przekroje elementów na istniejącej konstrukcji dachu oraz stan ścian nośnych, fundamentów i stropów. Trzeba znać średnie obciążenia wiatrem i śniegiem na terenie, gdzie znajduje się budynek. To dane wyjściowe. najlepiej zlecić tzw. "inwentaryzację" budynku projektantowi z uprawnieniami konstrukcyjnymi.
: 27 mar 2008, 16:49
autor: Przemek
a jakie pokrycie było przyjęte w projekcie ?
: 27 mar 2008, 18:30
autor: balik10
przepraszam wyraziłem sie mało szczegółowo. Chodzi mi o budowę domu a nie remont dachu. Domu jeszcze nie ma. I dlatego pytam czy należy uwzględniać jakieś mocniejsze fundamenty czy ściany nośne o to mi chodzi. Z jakiego materiału muszą być ściany itp.
: 27 mar 2008, 19:29
autor: amc1
No to trzeba ponowić pytanie: jakiego rodzaju pokrycie przewidziano w projekcie?
: 27 mar 2008, 20:42
autor: balik10
nie wiem jakie rozwiązanie jest w projekcie bo go jeszcze nie kupiłem. Narazie jestem na etapie formalności związanych z zakupem działki. Chodzi mi o to czy jest różnica jakaś w budowie domu który ma byc kryty dachówka i takiego który ma być przykryty np. blachą trapezową
: 27 mar 2008, 22:41
autor: Andrzej Wilhelmi
W budowie domu nie ma co najwyżej może być w więźbie ale nie koniecznie. Gotowe projekty z reguły są przystosowane pod najcięższe pokrycia. Pozdrawiam.
: 28 mar 2008, 8:03
autor: Michal
No chyba oprocz mojego

W projekcie było tak krokiew 5x18,murłata 12x12,jętki 5x18,płatew 12x12.Zwiekszylem te przekroje na 7x18 krokwie i jetki,murłata i płatew 14x14.Chciałem położych dach bet. a KB z którym te zmiany konsultowałem teaz mowi ze on bedzie spokojniejszy jak dam blache.Załamka.
pozdrawiam
: 28 mar 2008, 21:47
autor: marcinradom
Michal pisze:No chyba oprocz mojego

W projekcie było tak krokiew 5x18,murłata 12x12,jętki 5x18,płatew 12x12.Zwiekszylem te przekroje na 7x18 krokwie i jetki,murłata i płatew 14x14.Chciałem położych dach bet. a KB z którym te zmiany konsultowałem teaz mowi ze on bedzie spokojniejszy jak dam blache.Załamka.
pozdrawiam
nie wiadomo jakie są odstępy pomiędzy krokwiami, ale z dużym prawdopodobieństwem napiszę że twój KB to [...].
pozdrawiam
: 28 mar 2008, 22:23
autor: Michal
Na długości 11 metrów (z okapem) jest 15 krokwi.Zapomniałem dodać ze płatwie trzymaja tylko po 4 pierwsze krokwie( z frontu i z tyłu).
pozdrawiam
: 29 mar 2008, 20:44
autor: marcinradom
Michal pisze:Na długości 11 metrów (z okapem) jest 15 krokwi.
domyślam się że 15 par krowi? jeśli tak, to średnio odstępy między krokwiami wynoszą około 70cm. nie jestem uprawnionym do tego typu analiz, ale z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że więźba spokojnie nadaje się pod pokrycie ciężkie.
pozdrawiam
: 29 mar 2008, 20:55
autor: Rudolf Bras jr.
Też przyznam Ci rację Marcinie, ciekawe w jakim oddziale ZMS-u szkolił się ów towarzysz

jeżeli przekroje zostały zwiększone tak jak podaje Twój przedmówca można kłaść nawet karpiówkę
: 30 mar 2008, 11:55
autor: Michal
Moze i tak,ale juz sie nastawilem na ta blache,wiec niech tak zostanie.
dzieki i pozdrawiam
PS.Tak jak mowisz 15 par krokwi(mialo byc 16).On mi powiedział ze na domu to sie nie obawia tak bardzo (spadek 42 stopnie),ale na garazu jest 30 stopni i cos sugerował,ze tam mozna by dac belke kalenicowa(tyle ze powiedzial mi to po fakcie).
: 30 mar 2008, 16:10
autor: Rudolf Bras jr.
Załamka, to dopiero mieć takiego towarzysza za kierownika

, szkoda że przez czyjeś marne kompetencje położysz na nowym dachu tylko imitację zamiast oryginału
: 30 mar 2008, 21:27
autor: marcinradom
Michal pisze:On mi powiedział ze na domu to sie nie obawia tak bardzo (spadek 42 stopnie),ale na garazu jest 30 stopni i cos sugerował,ze tam mozna by dac belke kalenicowa(tyle ze powiedzial mi to po fakcie).
ja mam na garażu jednospadowy dach, skonstruowany z 12 krokwii o przekroju 6x12 rozmieszczonych co 50cm. dach ma spadek 10 stopni(!!) i leży na nim dachówka cementowa od jakiegoś czasu i jest wszystko ok! to co wmawia ci twój KB to zwyczajne dyletanctwo.
pozdrawiam