Strona 1 z 1

rózne rozstawy krokwi

: 23 paź 2006, 14:29
autor: iwan
Witam.Jestem poczatkujacym konstruktorem. Projektuje wiezbe na budynku jednorodzinnym. Mam akurat takie wytyczne ze bede mial bardzo zroznicowane rozstawy krokwi (88cm,82cm,71cm) Czy taką wieźbe moge zaprojektowac?

: 23 paź 2006, 15:25
autor: Jungmeier
A ty to projektujesz jako zlecenie czy jako zadanie na studiach?? Bo aż ścierpłem jak przeczytałem to pytanie!!

: 23 paź 2006, 16:58
autor: iwan
jako zlecenie, wiec ma to stac. Zadalem to pytanie dlatego ze nigdy takiej wiezby nie widzialem o takich zroznicowanych rozstawach, dlatego zadalem to pytanie,ale widze po reakcji ze nikt nie widział. po to jest forum by dzieli9c sie watpliwosciami:)

: 23 paź 2006, 22:53
autor: Andrzej Wilhelmi
Różnice w rozstawie krokwi nie mają większego znaczenia. W dachu są kominy, okna połaciowe, lukarny więc rozstawy należy odpowiednio dopasować. Nie powinny być jednak większe niż 90~100 cm osiowo. Pozdrawiam.

: 23 paź 2006, 23:46
autor: Tomasz1980
Pamiętaj, że przy zestawianiu obciążeń, weź pod uwagę największy rozstaw krokwi...

: 24 paź 2006, 8:13
autor: iwan
dzieki za odpowiedź. Te rozstawy oczywiscie wynikaly z okien i kominów,dlatego by nie robic wymianu albo jak najmniej. Choć pewnie przesadzilem i wymaga to troche korekty,bo pewnie cieśle na budowie by lekko sie usmiechneli. pozdrawiam

Re: rózne rozstawy krokwi

: 02 lis 2006, 19:34
autor: wartownik
iwan pisze:Witam.Jestem poczatkujacym konstruktorem. Projektuje wiezbe na budynku jednorodzinnym. Mam akurat takie wytyczne ze bede mial bardzo zroznicowane rozstawy krokwi (88cm,82cm,71cm) Czy taką wieźbe moge zaprojektowac?
Duze , niesymetrycznie rozmieszczone roznice w rozstawach krokwi psuja optyke okapow z nadbitka , warto w takim przypadku stosowac wymiany a w niektorych przypadkach konczyc na murlacie .

Nie znam szczegolow , ale podejrzewam , ze rozstaw 88cm to okna - w przypadku Velux 78 + docieplenie + krokiew 8cm - min. 91cm.

: 02 lis 2006, 21:16
autor: Andrzej Wilhelmi
90~91 osiowo. Pozdrawiam.

: 05 lis 2006, 12:17
autor: iwan
zgadza sie. chodzi o okna Velux. konkretnie 3 okna w jednym szeregu obok siebie.wydaje mi sie iz powinno byc wlasnie 88,dlatego ze kołnierze między oknami (bodajże "Kombi") maja szerokość 10cm natomiast okna 78cm

: 06 lis 2006, 17:27
autor: Andrzej Wilhelmi
Przy zastosowaniu ociepleń wewnętrzne pole powinno mieć osiowo min. 94 cm zewnetrzne pola po min. 93 cm przy grubości krokwi 8 cm. Pozdrawiam.