krokwie źle docięte prosze o rade
: 08 lut 2010, 19:54
autor: adicbr
Prosze o rade jak można wzmocnić tak źle dociete krokwie jak na zdięciu.
Pozdrawiam
Re: krokwie źle docięte prosze o rade
: 09 lut 2010, 10:19
autor: samouk
Kilkakrotnie zaimpregnować i pomalować lazurą V33, aby opóźnić wejście wilgoci, korników, kołatków i innego tałatajstwa.
Pozdrawiam
Re: krokwie źle docięte prosze o rade
: 09 lut 2010, 16:58
autor: gunar
Jak krokiew osłabiona po pomyłce to daj dwie deski 32 cm obustronnie i skręć to szpileczkami gwintowanymi. A " cieslę ''

pognać z budowy...
Re: krokwie źle docięte prosze o rade
: 09 lut 2010, 17:43
autor: samouk
gunar pisze:Jak krokiew osłabiona po pomyłce to daj dwie deski 32 cm obustronnie i skręć to szpileczkami gwintowanymi. A " cieslę ''

pognać z budowy...
32 cm(?) Chyba myślisz o grubości (32 mm)? Ja celowo autorowi (
adicbr) nie radziłem nabijać jeszcze (póki krokwie nowe) żadnych desek, bo jeszcze bardziej się je osłabi. No ale cóż, to ty jesteś cieślą, a ja jestem tylko samouk
Pozdrawiam
Re: krokwie źle docięte prosze o rade
: 10 lut 2010, 23:44
autor: ecodach
W dużym stopniu zależy to od głębokości wcięcia , ale ja także radziłbym dobić deski 32mm do boku krokwi .Jeżeli chodzi o drewno to raczej nie ma to większego znaczenia czy one jest mokre .... Człowiek raczej nie będzie czekał 5 Wiosenek

Re: krokwie źle docięte prosze o rade
: 11 lut 2010, 12:45
autor: samouk
Jeśli te deski nie będą zaimpregnowane na wskroś (ciśnieniowo), to za kilka lat takie wzmocnienie będzie iluzoryczne.
Pozdr.
Jerzy
Re: krokwie źle docięte prosze o rade
: 26 maja 2010, 21:20
autor: housetop
.Jezeli zamek jest w pionie od wienca to zaprzyj jakas kantowka... Mysle ze bedzie to najlepsze rozwiazanie...
Re: krokwie źle docięte prosze o rade
: 27 maja 2010, 10:32
autor: ble22
Zależy od głębokości zacięcia, jeśli jest dość płytkie w stosunku do wysokości belki, to można tylko zaimpregnować już nic nie dobijać.
Sporo też zależy od konstrukcji dachu, jeśli jest to jakaś więźba płatwiowo-kleszczowa ze ścianką/ramą stolcową (lub inna "bezrozporowa"), to w tym miejscu krokwi działające siły są malutkie i nawet dość głębokie nacięcie raczej nie zaszkodzi.
Natomiast w przypadku dachu jętkowego, krokwiowego (lub innego rozporowego) zginanie przy murłacie jest mikre, problem może być tylko ze ściskaniem, ale to to akurat krokiew przenosi bez problemu, w tym przypadku (przy takiej konstrukcji) jeśli nacięcie jest dość wysokie (powiedzmy tak powyżej 30% wysokości krokwi) to warto w tym miejscu wzmocnić, jak jest mniej to tylko zaimpregnować.