Strona 1 z 1

korekta więźby dachowej

: 15 lis 2009, 17:00
autor: mercedv6
witam serdecznie
chciałbym prosić o poradę fachowców, na tym rysunku przedstawiłem schemat mojego budynku gospodarczego, interesuje mnie likwidacja pionowych słupów drewnianych przekreślonych na rysunku na czerwono, czy zamiast nich można by zastosować wzmocnienie konstrukcji tak jak zaznaczyłem liniami czerwonymi na rysynku? czy będzie tak poprawnie? jeśli nie to proszę o podpowiedź jak to zrobić, z góry dziękuję

Re: korekta więźby

: 15 lis 2009, 20:34
autor: gunar
Zamiast słupów w zależności od rozpiętości dałbym szynę metalową w poprzek belek stropowych. a na górze zacinane miecze odwrotnie do twojego sposobu.

Re: korekta więźby

: 15 lis 2009, 20:49
autor: Interno
Usunięcie słupa, podpory pośredniej zmienia statykę całej konstrukcji.
Zastosowanie zastrzałów i sprowadzenie obciążeń w miejsce usuniętego słupa to też błąd.
Odwrócenie schematu zastrzałów i sprowadzenie sił na belkę w miejscu oparcia pionowych podpór zależne od przekroju i stanu drewna.
Po usunięciu dolnego słupa górne podpory opierają się na belce w strefie największych sił tnących co też nie jest bez znaczenia dla wytrzymałości całej konstrukcji.
Należałoby jednak dla spokojnej głowy i uniknięcia ewentualnych następstw przeliczyć ponownie całą konstrukcję.

Re: korekta więźby

: 15 lis 2009, 22:25
autor: mercedv6
dziękuję Panowie za szybki odzew, co radzicie w takim razie? muszę się pozbyć tych słupów, dodam, że dach jest lekki bo pokryty blachą a belki naprawdę solidne o przekroju kwadratowym o wymiarach ok 20x20cm, sam budynek to 20m długości i 8,5m szerokości, będę wdzięczny za sugestie

Re: korekta więźby

: 15 lis 2009, 22:29
autor: mercedv6
a może to jest jakimś rozwiązaniem?

Re: korekta więźby

: 15 lis 2009, 23:43
autor: Interno
Belki drewniane rzeczywiście o słusznych wymiarach ale i rozpiętość spora.
Zaproponowane rozwiazanie wzmacniające pod belką wiązar/kratownica z jakiego materiału? wymaga bardzo solidnych podpór.
Wykuwanie gniazd pod istniejącymi belkami to skomplikowana i precyzyjna czynność.
Projektowałem i nadzorowałem jakiś czas temu stalowe przypory na żelbetowych stopach mimośrodowych pod podobna konstrukcje drewnianą, koszt wykonania był bardzo duży.
Uważam, że i tak musisz sprawę skonsultować na miejscu z konstruktorem.
Rozwiązanie gunara byłoby dobre, gdybyś zdecydował się zostawić w środku 2 słupy oczywiście trzeba by zastąpić te drewniane i 2 słupy/nadproża skrajne, wyszłyby 3 belki o rozpiętości poniżej 7 mb.

Re: korekta więźby

: 16 lis 2009, 16:54
autor: gunar
można wykorzystać jakieś ściany stojące w poprzek hali na oparcie tych tregli.

Re: korekta więźby

: 26 lis 2009, 23:44
autor: tomo209
A gdyby zastosować po jednej podporze (ukośnej) z każdej strony do każdej belki idącą od ok 1/4 szerokości "ściągu" schodząc pod kątem w kierunku ścian zewnętrznych? Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi...

Re: korekta więźby

: 26 lis 2009, 23:54
autor: tomo209
Ot coś takiego:
/http://img340.imageshack.us/img340/6571/dachydach.jpg

Re: korekta więźby

: 27 lis 2009, 11:28
autor: Przemek
ddaj prosze zdjęcie do galerii na forum

Re: korekta więźby

: 27 lis 2009, 22:38
autor: tomo209
Wrzuciłem do galerii.

Re: korekta więźby dachowej

: 29 lis 2009, 11:48
autor: mercedv6
dzięki Panowie za sugestie ale takie rozwiązanie przeszkadzało by mi jeszcze bardziej, budynek chcę zaadoptować pod warsztat samochodowy i chciałem pozbyć się tych słupów pionowych by nie przeszkadzały ale skoro to nie takie proste pewnie będą musiały zostać, chyba że ma ktoś jeszcze jakiś pomysł