Czy zakończenie membrany w okapie oraz wykonanie szczeliny wentylacyjnej w takiej formie, gdzie membrana jest wprowadzona do systemu rynnowego i zastosowano kontrłatę 25 mm, można uznać za prawidłowe? Docelowym pokryciem jest blachodachówka panelowa!

Re: Poprawność wykonania okapu i prowadzenia membrany

: 07 sty 2026, 12:55
autor: Blachy Pruszyński
Dzień dobry,

Przedstawione rozwiązanie jest ewidentnie wadliwe i niezgodnie ze sztuką dekarską. Wprowadzenie membrany dachowej bezpośrednio do systemu rynnowego to poważny błąd, który grozi tak zwanym podciąganiem kapilarnym wody. W praktyce oznacza to, że woda zalegająca w rynnie podczas deszczu będzie „zasysana” przez membranę pod połać dachu, co w krótkim czasie doprowadzi do zawilgocenia i gnicia końcówek krokwi oraz kontrłat.

Sytuację pogarsza zastosowanie zbyt niskiej kontrłaty o wysokości zaledwie 25 mm zamiast zalecanych 40 mm. Przy blachodachówce panelowej, która charakteryzuje się intensywną kondensacją pary wodnej na spodniej stronie blachy, tak mała szczelina drastycznie ogranicza kubaturę kieszeni wentylacyjnej. W efekcie wilgoć nie będzie skutecznie odprowadzana. Wlot powietrza przy okapie powienien mieć w przekroju minimum 200 cm²/mb - dlatego ważne jest zastosowanie łaty startowej wentylacyjnej.

Dodatkowym problemem jest powstała niecka na przełamaniu membrany, która będzie kumulować wodę i skropliny zamiast pozwalać im swobodnie spływać. Takie wykonawstwo jest całkowicie niezgodne z instrukcjami montażu większości producentów i wymaga pilnej poprawy, aby uniknąć degradacji konstrukcji dachu oraz utraty gwarancji na samo pokrycie. Konieczne jest podniesienie szczeliny wentylacyjnej i prawidłowe wyprowadzenie membrany na pas skroplinowy.