Strona 1 z 1

Zabezpieczenie przeciw kunom

: 08 mar 2021, 13:09
autor: pavvel_ko
W jaki sposób zabezpieczyć połać przed przedostaniem się kuny pod pokrycie.
Słyszałem, że kuna potrafi zniszczyć całą warstwę ociepielnia.

Re: Zabezpieczenie przeciw kunom

: 08 mar 2021, 14:51
autor: Blachy Pruszyński
Dzień dobry,

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie pasa wentylacyjnego z blachy perforowanej. Wszystkie rozwiązania typu taśma okapowa "wróblówka" wykonana z plastiku, może zostać łatwo przegryziona przez kunę i umożliwić jej przedostanie się do warswty ociepleniowej, gdzie wyrządzi dużo szkód drążąc w niej tunele.

Na zdjęciu przykład wykonanego pasa z blachy perforowanej Blachy Pruszyński:
pas_wentylacyjny.jpg

Re: Zabezpieczenie przeciw kunom

: 08 mar 2021, 15:50
autor: Om3k
Czy pas wentylacyjny z blachy perforowanej może być również zastosowany w przypadku pokrycia dachówką ceramiczną lub cementową?
Czy perforacja w blachach wykonywana jest przed czy po nakładaniu powłoki antykorozyjnej?

Re: Zabezpieczenie przeciw kunom

: 09 mar 2021, 9:14
autor: Blachy Pruszyński
Tak jak każda obróbka z blachy stalowej powlekanej, np. rynna koszowa czy pasy nadrynnowe, pas wentylacyjny może być zastosowany również w przypadku dachówek cementowych bądź ceramicznych.
Blachę stalową ocynkowaną zabezpieczoną powłoką poddaje się perforacji.

Re: Zabezpieczenie przeciw kunom

: 09 mar 2021, 10:05
autor: Blachy Pruszyński
Przykład zastosowania blachy perforowanej Blachy Pruszyński z zamontowaną blachodachówką PŁASKĄ.
Blachy-Pruszynski-perforacja.jpg