Strona 1 z 1
Strop monolityczny
: 05 maja 2021, 11:43
autor: krzysieczox3
Witam projektant zaprojektował mi strop monolityczny, szybciej był drewniany, wszystko ok tylko mam dylemat nad jedną rzeczą wkucie w ścianę będzie wynosić 6 cm i na tym wkuciu będzie oparty wieniec schowany w stropie, według mnie to za mało bo on ledwo co będzie wsparty,co wy o tym myślicie.?
Re: Strop monolityczny
: 05 maja 2021, 14:25
autor: Om3k
Sześcio-centymetrowa szerokość oparcia stropu żelbetowego monolitycznego na ścianie jest małą wartością. Zgodnie z normą PN-B-03264, długość oparcia płyty żelbetowej na murze powinna być nie mniejsza od 8 cm. Możliwe jest zmniejszenie szerokości oparcia na murze do 6 cm. Wówczas, oprócz zbrojenia dolnego zakotwionego w wieńcu na głębokość co najmniej 5 średnic pręta, trzeba zastosować zbrojenie górne, które również należy zakotwić w wieńcu.
Jeżeli płyty mają rozpiętość mniejszą niż 1,2 m i są obciążone ponad ciężar własny obciążeniem obliczeniowym nie większym niż 2,0 kN/m^2 to głębokość oparcia może być zmniejszona do 3 cm. Płyty stropowej nie wolno opierać na ścianach działowych.
Re: Strop monolityczny
: 05 maja 2021, 15:01
autor: krzysieczox3
Nie ma jak wysłać bo dodał bym zdjęcie
Re: Strop monolityczny
: 05 maja 2021, 15:37
autor: Om3k
Jeśli masz kłopot z dodaniem zdjęć, to możesz mi je wysłać mailem. Adres e-mail znajdziesz na stronie pracowni projektowej STYLOBAT.
Re: Strop monolityczny
: 05 maja 2021, 18:53
autor: krzysieczox3
Ok, podeślę ci.