Strona 1 z 1

Ocena konstrukcji stropu drewnianego

: 27 maja 2020, 11:57
autor: Kosz_Jac
Drodzy forumowicze, mam pytanie do osób z doświadczeniem jeśli chodzi o konstrukcje stropów drewnianych.
Otóż chcemy kupić domek szeregowy (parter, piętro, poddasze).
Strop między piętrem i poddaszem jest drewniany, oparty na belkach 8x20cm o długości 6m. Rozstaw belek to 60cm (ilustracja):
[img]https://ibb.co/YXWrCr9[/img]
Strop od góry to deski o grubości ok. 2,5cm (pełne deskowanie).
Między belkami ma iść wełna, a od spodu konstrukcja GK.
Belki nie mają podparcia - wszystkie ściany na górze są działowe (12cm, Beton komórkowy)

Pytanie - czy taka konstrukcja stropu pozwala na adaptację poddasza na dodatkowe pokoje, czy raczej wymagałaby wzmocnienia przeciw nadmiernemu uginaniu?

Pozdrowienia
Jacek

Re: Ocena konstrukcji stropu drewnianego

: 27 maja 2020, 15:11
autor: Kosz_Jac
Otrzymałem od dewelopera również informacje dot projektowanych obciążeń:
obciążenie stałe ( 0,43kN/m2, deskowanie , wełna ,g-k) - pZ=-0,26
obciążenie zmienne( 1,00kN/m2) - pZ=-0,60
Naprężenia normalne (MPa) (SGN) - -9,50 do +9,50
Przemieszczenia (SGU) - tu chyba chodzi o to czy strzałka jest w obrysie (jest, na granicy ugięcia)
Czy wg tych danych można dokonać oceny użyteczności poddasza na takim stropie?

Re: Ocena konstrukcji stropu drewnianego

: 09 lip 2020, 14:21
autor: Om3k
Wymagane jest wzmocnienie, ponieważ minimalne charakterystyczne obciążenie zmienne (użytkowe) powierzchni mieszkalnych wg aktualnej normy wynosi 1,50 kN/m2.