Strona 1 z 1

Wytrzymałość ceowników

: 01 mar 2017, 12:59
autor: climber67
Witam.
Moje pytanie dotyczy wytrzymałości ceowników.Mam drewniany dom z bali na którym chce dobudować niewielki balkon o wymiarach 200cm X 100cm. Chciałbym wykorzystać do tego dwa ceowniki o wymiarach 140mmx 60 mm.Zależało by mi jednak aby były one położone na stropie mniejszym przekrojem czyli 60 mm.Ceownik bedzie leżał na stropie na długości 200 cm a 100 cm bedzie wystawał na zewnątrz budynku.Chciałbym go przymocować do bali stropowych śrubami 10mm.Na ceownikach będą umocowane dwie belki poprzeczne podłoga i balustrada.Moje pytanie czy taka konstrukcja wytrzyma obciążenie dwóch osób i elementów wykończeniowych ,myślę,że w sumie bedzie to około 400 kg.

Z góry dzięki za wszelką pomoć
Andrzej

Re: Wytrzymałość ceowników

: 01 mar 2017, 22:17
autor: piotr2569
Obliczenia trzeba wykonać dla danego sposobu mocowania i obciążenia.

Wskaźnik wytrzymałości dla C140:
WY = 86,4cm3
WZ = 14,8cm3

Ceownik jeśli wyjdzie w obliczeniach jego SGN i SGU znacznie lepiej zachowuje się w płaszczyźnie Y-Y,
Powinien leżeć -----------> C , a nie ----> U

Pzdr,

Re: Wytrzymałość ceowników

: 01 mar 2017, 22:28
autor: climber67
piotr2569 pisze:Obliczenia trzeba wykonać dla danego sposobu mocowania i obciążenia.

Wskaźnik wytrzymałości dla C140:
WY = 86,4cm3
WZ = 14,8cm3

Ceownik jeśli wyjdzie w obliczeniach jego SGN i SGU znacznie lepiej zachowuje się w płaszczyźnie Y-Y,
Powinien leżeć -----------> C , a nie ----> U

Pzdr,
Dzięki za informację.Gdybym jeszcze potrafił odszyfrować te wszystkie skróty i umiał to obliczyć było by fajnie.A dałbys radę obliczyć to za mnie,byłbym wdzięczny.:-)

Re: Wytrzymałość ceowników

: 06 mar 2017, 20:58
autor: piotr2569
Radę bym jakoś dał - lecz nie jestem filantropem a za daleko by podjechać na obiekt.
Naprowadzić jednak mogę za free.

Pzdr,