Strona 1 z 1

Ukruszony beton w scianach piwnic

: 07 paź 2016, 19:17
autor: Bart Strzelin
Witam. Chcialem zasięgnąc opini na temat pęknięcia ścian.

Otóż jestem w trakcie budowy domu z piwnica.

Ściany piwnic wykonałem monolityczne zbrojone pretami 10x8 co 25cm.
Ściany wysokie na 2,65cm. Ściany były szalowane systemem szalunkowym.
Zbrojenie ścian jest wyciagniete około 15cm ponad zalane ściany piwnic.
Sciany zalewane betonem B25

3dni temu ekipa rozszałowywała ściany.
Niestety w kilku miejscach (5-6) przy zdejmowaniu szalunku pojawiły się pękniecia u samej góry ściany przy pretach zbrojeniowych. Nie są to nawet pękniecia tylko cześć betonu poprostu odpadła przy wypuszczonych prętach. jest to odcinek 6-7cm przy samym zakonczeniu ściany, Te pękniecia czy oderwania betonów są tylkko u góry . Same ściany od ław są idealne.

Ekipa mówi , ze przy wieńcu doszałują deskami i zapełnią betonem te małe kawalki co się oberwały .

Z racji , ze sie nie znam chcialem zapytac czy mam sie czym martwić czy poprostu jak moglo sie zdarzyć przy oderwaniu plyt szalunkowych.

Tutaj rysunek o co mniej wiecej mi chodzi . Bardzo proszę o pomoc


Obrazek

http://s10.ifotos.pl/img/2jpg_arnhnnx.jpg

Re: Ukruszony beton w scianach piwnic

: 07 paź 2016, 19:46
autor: Gość10463
zaprawami PCC (Sika dostępna w Castoramie) postarajcie się naprawić ubytki, typowa renowacja betonów konstrukcyjnych, nie ma co się przejmować

Re: Ukruszony beton w scianach piwnic

: 10 paź 2016, 8:48
autor: Jan_Kalita
Prawdopodobnie źle zagęścili mieszankę, albo w ogóle tego nie zrobili. Tak czy inaczej Pan Krystian podał rozwiązanie.

Raczej nie decydowałbym się na ponowne szalowanie przy wykonaniu wieńców. Generalnie przerwy w wykonaniu monolitu są niewskazane. Poza tym, wyjdzie to na pewno drożej i jeżeli pęknięcia są bardzo nierówne, to może się zrobić pęcherz powietrza pod nowym betonem i po pewnym czasie znów będzie pękać. Lepiej punktowo wypełnić zaprawą tak jak opisane wyżej

Re: Ukruszony beton w scianach piwnic

: 10 paź 2016, 20:43
autor: piotr2569
Jan_Kalita pisze:Generalnie przerwy w wykonaniu monolitu są niewskazane.
doprawdy?

Re: Ukruszony beton w scianach piwnic

: 17 paź 2016, 16:04
autor: Aldigi
budowlancy zrobili fuszerke, niedostatecznie zagęścili beton albo uzyli jakiego trefnego cementu, trzeba patrzeć, jakich materiałów używają, bo niektorzy szukają oszczednosci na jakości, a to droga zludna.

Re: Ukruszony beton w scianach piwnic

: 17 paź 2016, 16:12
autor: piotr2569
Aldigi pisze:budowlancy .................... uzyli jakiego trefnego cementu,
B25 ukręcili na budowie z trefnego cementu :?: :?: :?:
No proszę Cię.......
Bart Strzelin pisze:Sciany zalewane betonem B25

Re: Ukruszony beton w scianach piwnic

: 17 paź 2016, 16:23
autor: xander119
Przecie z gruchy lany. Trampki i rurki jednak na budowę się nie nadają.