Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 11 maja 2016, 17:13
autor: Tales
Witam
Jestem tutaj nowy.
Planuję budowę garażu sposobem gospodarczym. Coś nt. budownictwa wiem, ale nie jestem specjalistą. Garaż będzie miał wymiary 5m x 7m i wysoki na 3 m. Dach spadzisty na jedną stronę. Niższa ściana będzie miała wysokość 2,5m. Pytanie mam odnośnie fundamentu. Czy moja koncepcja jest słuszna? Beton B20 na ławę zamówię z betoniarni. Pod ławą zostałby rodzimy materiał - piasek. Garaż stał będzie na suchym, piaszczystym terenie w okolicy Łodzi. Wymiary podane są w mm.
Pozdrawiam
Re: Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 12 maja 2016, 20:48
autor: Om3k
Zwykle nie projektuje się dla garażu, aż tak wysokich ław fundamentowych z kilku powodów:
1. Ze względu na oszczędność betonu.
2. Jeśli rzeczywiście w obrębie fundamentów występują piaski musisz pamiętać o tym, że jest to grunt niespoisty. W takim przypadku przy próbie wykonywania ławy wysokości 80 cm bezpośrednio w wykopie (bez deskowania bocznych krawędzi ław), grunt może się obsypywać do dna wykopu.
3. Ponadto przed wykonaniem fundamentów usuwa się humus. Humus jest to wierzchnia warstwa gruntu organicznego o miąższości, zazwyczaj około 30-40 cm. Wówczas będziesz musiał wykonać deskowanie bocznych krawędzi zaprojektowaniej przez Ciebie wysokiej ławy fundamentowej.
W gruntach niespoistych wykonuje się warstwę wyrównawczą z tzw. chudego betonu.
Zapomniałeś też dorysować strzemiona oraz izolację poziomą (pomiędzy ławą, a ścianą fundamentową).
Re: Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 12 maja 2016, 21:25
autor: Tales
Dziękuję za odpowiedź.
To jaką proponowałbyś wysokość ławy? Rozumiem, że jeżeli wykonam ławę wysoką np. na 50 cm to będę musiał murować więcej warstw z bloczków tak by głębokość całego fundamentu wykosiła minimum 80cm?
Re: Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 12 maja 2016, 23:39
autor: Om3k
Wysokość ławy 40 cm na warstwie wyrównawczej z chudego betonu. Następnie wykonuje się murowaną ścianę fundamentową np. z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Musisz pamiętać też o pionowej i poziomej izolacji ściany fundamentowej.
W Twoim konkretnym przypadku głębokość posadowienia 80 cm powinna być wystarczająca. Pod warunkiem, że w poziomie posadowienia występują grunty nośne i niespoiste, a nie np. piasek w stanie luźny, nasyp niebudowlany, grunty organiczne itp.
Natomiast jeśli po wykonaniu wykopu okaże się, że natrafiłeś jednak na grunty wysadzinowe (piasek gliniasty, gliny, pyły itd.) to powinieneś zwiększyć głębokość posadowienia.
W Łodzi, w gruntach wysadzinowych, głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości przemarzania (do celów fundamentowania) hz=1,0 m.
Ponadto powinieneś też uwzględnić głębokość posadowienia sąsiednich budynków.
Re: Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 17 maja 2016, 19:40
autor: Tales
Opracowałem przekrój w dwóch płaszczyznach przez fundamenty mojego garażu. Ławy i płytę chciałbym wylać za jednym zamachem. Proszę oceńcie czy moje założenia są słuszne. Najbardziej obawiam się o to miejsce gdzie ława jest bardzo blisko kanału. Czy da się to jakoś zabezpieczyć żeby nic się nie zarwało podczas zalewania? Oczywiście zdaję sobie sprawę zalewania w deskowaniu.

Re: Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 03 cze 2016, 7:04
autor: Człowiek cegła
Ja gdy budowałem garaż skorzystałem z gotowych materiałów wytwarzanych przez prefabetkurzetnik.pl. Z efektu jestem jak najbardziej zadowolony - koszty były optymalne, a budulec okazał się solidny. Teraz pozostaje mi tylko zamontować drzwi na pilota i całość będzie gotowa

Re: Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 13 cze 2016, 12:36
autor: benedyktxx
Jak myślicie czy do budowy garażu warto jest używać odpowiedniej wciągarki, chodzi mi o taki sprzęt jak tutaj proponują redrooster.pl

czy przydaje się on tylko w przypadku znacznie wyższych budowli?
Re: Budowa garażu sposobem gospodarczym
: 30 cze 2016, 13:59
autor: Shiftman
Jeśli chodzi o wciągarki to poszukaj tutaj:
http://emaks.pl/wyciagarki-linowe-podnosniki-1.html. Mają duży wybór o różnym udźwigu. Pamiętaj, że wciągarki linowe elektryczne do 1t (i ręczne do 2 t) objęte są
dozorem technicznym w formie uproszczonej.