Strona 1 z 1

Połączenie wieńca z podciągiem

: 16 lip 2015, 6:15
autor: Tadekusz
Witam, jestem właśnie na etapie zalewania słupków w ściankach kolankowych i zarazem wylewania wieńca dachowego i mam dylemat. Jak powinno wyglądać miejsce łączenia wieńca stropowego-wylanego rzecz jasna już dawno-i słupków zalanych świeżym betonem? Nie chodzi mi o zbrojenie tylko o sam styk starego i świeżego betonu. Lać na stary beton bez jakichś przygotowań typu lekkie podkucie albo nawiercenie? Czy jednak jest jakiś cwancyk w tej kwestii.
Moje majstry chciały zalewać już wczoraj ale jak zobaczyłem że w szalunkach są resztki kleju do gazobetonu i ogólnie syf malaria to wstrzymałem roboty.

Re: Połączenie wieńca z podciągiem

: 16 lip 2015, 9:33
autor: Interno
W wieńcu musiałeś już nawiercić otwory pod zbrojenie to znasz twardość betonu.
Czasem wystarczy woda pod ciśnieniem z materiałem ciernym a czasem trzeba to "zgroszkować" mechanicznie.
Zamocowanie zbrojenia w starym betonie to już odrębna sprawa ale dzisiaj są na to wyśmienite metody.

Re: Połączenie wieńca z podciągiem

: 16 lip 2015, 9:57
autor: Tadekusz
Dzięki za odpowiedź.
Zbrojenie jest zalane we wieńcu stropowym-prętami jest połączony w słupkach ze zbrojeniem wieńca dachowego. Kwestia tylko tego czy lać beton w słupki bez przygotowania styku ze starym betonem. Majstry i kierownik twierdzą że nie trzeba niczego ścierać bo pręty tworzą stałe połączenie starego i nowego betonu ale jakoś im nie ufam i jakoś im nie wierzę :) To jest jednak jak by nie patrzeć częściowa konstrukcja dachu. Będą jaja jak mi się ściany na poddaszu rozjadą bo popękają słupki na styku z wieńcem stropowym przez rozpieranie ciężkiego odeskowanego dachu.

Re: Połączenie wieńca z podciągiem

: 16 lip 2015, 12:02
autor: Interno
Sam beton jest wystarczający na siły ściskania czyli napór pionowy.
Pręty będą przeciwdziałały zginaniu i ścinaniu od naporu dachu.
Warto powierzchnię styku oczyścić i dodatkowo zwilżyć przed laniem betonu.
Styku monolitycznego i tak nie uzyskasz.
Istnieją co prawda takie betony chemiczne, które mogą stworzyć monolit ze starym ale to nie przy takich siłach.
Zadbaj o czystość w szalunkach, właściwy beton i jego pielęgnację w trakcie wiązania a nic złego się nie stanie.

Re: Połączenie wieńca z podciągiem

: 09 paź 2015, 11:23
autor: andrzejowy
Nie zawsze do końca wiadomo jak wwiercić się w różnego rodzaju twardość betonu więc może lepiej skonsultować to z http://ciw.net.pl i ewentualnie im zostawić trudniejszą część?