Montaż kotła C.O. gazowego w kamienicy

: 11 gru 2012, 16:44
autor: Zapys
Witam
Mieszkam w starej kamienicy.
Chciałbym założyć C.O. gazowe z użyciem pieca z zamknięta komora spalania.
Mój problem polega na tym że nie mam swojego komina, słyszałem że spaliny można wyprowadzić przez ścianę szczytową
Wiem że w domkach jedno rodzinnych jest taka możliwość.
Zapomniałem również dodać że mieszkam na ostatnim piętrze i nawet strychu nie ma nade mną.

Czy coś można w mojej sprawie zrobić ??
Czy tylko zostaje mi przebicie się na klatkę schodową i później do góry przez dach ??

Re: Montaż kotła C.O. gazowego w kamienicy

: 12 gru 2012, 22:42
autor: MNISZEK_A
Witam sprawa nie jest taka prosta,najpierw trzeba się zwrócić do zarządcy kamienicy z pismem o zamiarze wykonania takiej modernizacji, oni wydadzą rozporządzenie o tym czy wyrażają zgodę, następnie trzeba wykonać projekt instalacji w pracowni projektowej, złożyć ponownie do zarządcy celem zatwierdzenia projektu i wtedy dostaniesz termin realizacji, dalej zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcia prac,kierownik,wykonanie instalacji,ODBIÓR KOMINIARSKI I PROTOKÓŁ Z NIEGO,zgłoszenie do nadzoru zakończenia prac. Projekt powinien zawierać informacje na temat odprowadzenia spalin z kotła i wg tego powinieneś wykonać przewód kominowy. W innym przypadku może być problem z odbiorem...Z projektantem na miejscu w którym chciałbyś wykonać taką instalację powinieneś uzgodnić miejsce przewodu tak aby on mógł to poprawnie zaprojektować a ty wykonać...jeśli chodzi o odprowadzenie spalin przez ścianę szczytową jest to możliwe pod warunkiem, że nie jest to elewacja frontowa,od podwórka nie powinno być z tym problemu. Wspomniałeś że jest to stara kamienica więc zorientuj się czy nie jest pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to dodatkowo będzie potrzebna jego opinia i to już na etapie projektowania i on też może określić warunki lokalizacji komina np na której elewacji a jeśli np na dachu to doda że w zabudowie nie odbiegającej kolorystyką i kształtem od innych istniejących czyli na rurę z nierdzewki dodatkowo obudowa kwadratowa.

Re: Montaż kotła C.O. gazowego w kamienicy

: 13 gru 2012, 18:48
autor: Zapys
Fajnie potwierdziłeś moje założenia odnośnie wyprowadzenia spalin przez ścianę.
Problem w tym że kominiarze są jacyś zacofani i nie wyrażają zgody na zastosowanie takiego rozwiązania. Mówią że jedyna opcja to tylko przez dach.
Natomiast gdzieś czytałem że w domach wielo rodzinnych jest ograniczenie pieca do 5KW.
Czy to prawda?? Jak jestem ostatnim lokatorem to też jestem ograniczony do tej mocy pieca??


Jeżeli chodzi o kamienice to nie jest aż taka stara, konserwatora na pewno nie ma.

Re: Montaż kotła C.O. gazowego w kamienicy

: 13 gru 2012, 21:26
autor: MNISZEK_A
osobiście mieszkam w starej kamienicy 9 rodzinnej na poddaszu i mam centralne gazowe z piecem dwu funkcyjnym z zamknięta komora spalania(saunier duval semia f21) piec ma potencjał na 21 KW(a), więc to ograniczenie do 5 KW to chyba mit. A kwestie lokalizacji pieca i komina ustalałem z projektantem w mieszkaniu i to on się mnie pytał jak wolę czy przez ścianę szczytowa czy przez dach bo dla niego nie było różnicy. Tak jak on zaprojektował oczywiście z normami itd kominiarze muszą odebrać, mogą kwestionować co najwyżej długość i drożność. Ja w ogóle z nimi nie dyskutowałem o tym czy mogę w tym miejscu czy nie,wskazałem tylko pomieszczenie w którym miałby wisieć piec a oni sprawdzili czy jest w nim kanał wentylacyjny, był i nie robili żadnego innego problemu... miałem projekt a w nim odprowadzenie spalin takie jakie uzgodniłem z projektantem, zarządca kamienicy zatwierdził ten projekt a kominiarze na końcu sprawdzili tylko drożność i wysokość ponad dach.

Re: Montaż kotła C.O. gazowego w kamienicy

: 20 gru 2012, 19:58
autor: Zenon
Google:

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

DZIAŁ IV WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW.

Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe.



do 21W - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych
do 5W - w pozostałych budynkach mieszkalnych

Pozostałe informacje oraz pozostałe warunki jakie należy spełnić - w przepisach.

Wykonanie ma być zgodne z projektem i obowiązującymi przepisami. Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony roboty nie powinny być odebrane.