Strona 1 z 1

sezon poprawek czas zacząć ...

: 15 cze 2012, 21:50
autor: IWB
taras szerokść 18 metrów zero dylatacji - znaczy się same już powstają ;-) typowa develperka warszawska - jutro więcej po wizji lokalnej pośmiejemy się ;-)

Obrazek

Re: sezon poprawek czas zacząć ...

: 16 cze 2012, 10:38
autor: IWB
OK. sprawa ma się tak:

- generalny w trakcie realizacji zmieniony na innego
- wykonawca tarasów nie dostał wszystkiego wynagrodzenia ( wstrzymali mu z wypłatą nie odbiera telefonów, nie zamierza nic poprawiać)

stwierdzono:

- na ponad 800m2 tarasów i balkonów te same wady - brak dylatacji, brak faset uszczelniających
- szerokość spoin na okładzinie ceramicznej ( gres techniczny) 3 mm
- wszędzie cieknie z dokumentów wynika zmianę z Deitermann na Mapei
- brak dokumentacji STWiOR na roboty izolacyjne
- brak wywynięcia na ścianę warstwy izolacyjnej ( 15-20cm)
- pęknięcia płytek okładzinowych (ciemne płytki)
- nieszczelności na odpływach zacieki sufitów
- brak uszczelnienia rur spustowych w warstwie między stropowej
- spadki wg pomiaru BOSCH 1%
- brak izolacji wodochronnej murków oporowych ( dot. tarasu ostatnia kondygnacja)
- wszechobecny silikon w wypełnieniach łączeń cokół posadzka
- brak zbrojenia warstwy dociskowej grubość 4-5 cm
- wilgoć pod warstwą dociskową widoczna woda
- zacieki na sufitach kondygnacji poniżej tarasów

to takie pitu pitu

brak kierownika budowy, brak projektanta, brak nadzoru
wielka prywatna firma developerska warszawa ;-)

podobno w Kazimierzu Dolnym pobijali fundamenty na zabytku bez nadzoru i wiedzy KZ
dziwne co?

pozdrówka

PS) czekam na sugestię czysto merytoryczne

Re: sezon poprawek czas zacząć ...

: 16 cze 2012, 14:26
autor: IWB
Panie Kochany,

wilgoć mam na ścianie w środku , farba mi zchodzi i łuszczy się ściana cała mokra, ratuj Pan było już 10 firm i każda mówiła żeby osuszacz wynająć od nich to pomoże na 100% wynająłęm na 4 miesiące i dalej jest mokro


Młotek Przecinak i oto przyczyna wilgoci

Obrazek