Strona 1 z 1

welna blad wykonawcy - co mozna zadac

: 29 sie 2011, 14:52
autor: codylj
witam

wykonawca wykonal ocieplenie dachu welno Isover 0.0039.

w korespondencji z wykonawca mial on wykonac z welny knaufa 0.0037 TP 116

czy to jest duza zmiana - ile developer mogl zaoszczedzic - calkowita pow dachu brutto to 340 m (dachowki). dach dwuspadowy. (kat spiecia dachu ok 40-45 stopni

czy wykonawca dal gorsza welne? (napewno pod wzgledem wspolczynika, a czy nkauf to np klasa wyzej?)

Re: welna blad wykonawcy - co mozna zadac

: 17 wrz 2011, 8:29
autor: P_S_O
Wełna ISOVER to mercedes na rynku wełen szkalnych. A zatem raczej nie jest to zmiana na gorsze. Mała zmiana parametru lambda (wspołczynnik przewodzenia ciepła) będzie tutaj odgrywała niewielką rolę . Dużo większą - sposób ułożenia (jakiej wysokośći są krokwie i czy prawidłowo są ocieplone) i prawidłowy dobór pozostałych warstw (paroizolacja, wiatroizolacja)

Re: welna blad wykonawcy - co mozna zadac

: 17 wrz 2011, 9:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Opór cieplny samej wełny jest praktycznie taki sam, ale niekoniecznie izolacja jako całość. Wełna isovera jest miękka i rozprężna - łatwo się dopasowuje. Natomiast "szczelne" docięcie i ułożenie płyt, jest większym wyzwaniem, nawet jak robi się to samemu sobie. Z praktyki wiem, że na oko wszystko może być ładnie - ale szczelność pozostawia często sporo do życzenia.