Strona 1 z 1
Wyrównanie stropu pod ogrzewanie podłogowe - podłoga
: 11 paź 2010, 17:34
autor: darek52
Mam problem, strop jest nierówny i ma belki stalowe ok 10 cm wysokości. planuje tam dać ogrzewanie podłogowe, styropian jest niestabilny na tym stropie. Zamierzam wysypac tam perlit lub keramzyt do wysokości belek na to położyc podłogówke i wylewkę z mixokreta.Zależy mi aby nie obciążac dodatkowo tego stropu Doradźcie mi który z tych materiałów bedzie lepszy i czy można je stosować pod podłogówkę, a może ktoś zna lepsze rozwiązanie. Z góry dziękuje
Re: Wyrównanie stropu pod ogrzewanie podłogowe - podłoga
: 12 paź 2010, 6:46
autor: orp
Jeżeli zależy Ci na odciążeniu to tak dla porównania: lekkie beton z miksokreta to ok 2,5 t/m3 - wylewka Izocer B-600 Certech to 600 kg/m3. Do tego dołożysz perlit i będziesz miał bardzo lekkie i doskonale izolacyjne. Proponuję coś takiego: patrząc od dołu: perlit, tektura falista, zagęszczanie, Izocer B-600, przewody grzewcze zalane jastrychem. Jeżeli chodzi Ci o szczegóły - napisz wiadomość (chętnie pomogę). Pozdrawiam
Re: Wyrównanie stropu pod ogrzewanie podłogowe - podłoga
: 12 paź 2010, 18:02
autor: darek52
Witam dziękuję za poradę z chęcia poznałbym szczegóły o których Pan pisze. Jutro zamierzam zakupić perlit i chciałbym jak najszybciej zacząc wyrówynywać strop przed zimą.
Re: Wyrównanie stropu pod ogrzewanie podłogowe - podłoga
: 22 paź 2010, 12:12
autor: orp
izocer.info lub