Strona 1 z 1
Wylewki .... proszę o rade.
: 27 mar 2010, 17:37
autor: yaro2004
Panowie proszę o rade:
Buduje dom jednorodzinny bez podpiwniczenia. Teren na którym wybudowałem dom jest ciężki glina i kamienie. Na dzień dzisiejszy mam stan surowy i zamierzam zrobić na dole wylewki, tylko nie wiem jak, każdy mówi co innego.
- Do poziomu "0" mam 20cm, nie chciał bym wybierać bo teren ciezki. Kierownik budowy powiedział, żebym wyrównał żółtym piaskiem - 3cm, potem folia, na to styropian 10cm i 7 cm wylewki + zbrojeniowa mata. (bedzie podłogowe w kilku pomieszczeniach.
- Starzy budowlańcy mówią co innego - ze muszą być 2 wylewki (chudziak i końcowa), że jak dam 10cm styropianu to mi sie w przyszłosci bedzie podłoga uginać i że jak nie zrobie chudziaka będzie grzyb lub wilgoć.
Bardzo proszę o radę jak wykorzystać moje 20cm

Wiadomo, że jak dla każdego liczy się dzisiaj grosz i wolał bym uniknąć zbytecznych wydatków jeśli bedzie się dało. Myslicie ze to co mówi kierownik budowy będzie dobrze ?
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 27 mar 2010, 19:10
autor: Galeria Parkietu Mława
yaro2004 pisze:Panowie proszę o rade:
Buduje dom jednorodzinny bez podpiwniczenia. Teren na którym wybudowałem dom jest ciężki glina i kamienie. Na dzień dzisiejszy mam stan surowy i zamierzam zrobić na dole wylewki, tylko nie wiem jak, każdy mówi co innego.
- Do poziomu "0" mam 20cm, nie chciał bym wybierać bo teren ciezki. Kierownik budowy powiedział, żebym wyrównał żółtym piaskiem - 3cm, potem folia, na to styropian 10cm i 7 cm wylewki + zbrojeniowa mata. (bedzie podłogowe w kilku pomieszczeniach.
- Starzy budowlańcy mówią co innego - ze muszą być 2 wylewki (chudziak i końcowa), że jak dam 10cm styropianu to mi sie w przyszłosci bedzie podłoga uginać i że jak nie zrobie chudziaka będzie grzyb lub wilgoć.
Bardzo proszę o radę jak wykorzystać moje 20cm

Wiadomo, że jak dla każdego liczy się dzisiaj grosz i wolał bym uniknąć zbytecznych wydatków jeśli bedzie się dało. Myslicie ze to co mówi kierownik budowy będzie dobrze ?
Musisz zmienić kolejność zależności. Masz wykonać kompletne podłoże pod przyszłą podłogę, a jego grubość powinna być wartością wynikową. Proponuję ok. 10 cm chudziaka, szczelnie wykonaną hydroizolację, 10 cm. termoizolację z twardego styropianu, paroizolację w tym odpowiednią dla ogrzewania podłogowego i na końcu wylewkę. Grubość klasycznej wylewki zbrojonej wynosi 5cm. przy ogrzewaniu podłogowym 2cm. więcej.
Chudziak daje bardzo stabilne podłoże pod izolacje.
Izolacja termiczna wpływa na koszty eksploatacyjne budynku, w szczególności przy ogrzewaniu podłogowym.
To wszystko z czegoś wynika i warto to wszystko rozważyć. Pozdrawiam.
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 27 mar 2010, 19:27
autor: bruno360
I starzy fachmani mają racje.Wylej chudziaka i będziesz spał spokojnie,zawsze to stabilniejsze podłoże niż sama podsypka z piasku.Taką podsypkę to mozna robić pod kostkę brukową bo zawsze można poprawić jak siędzie,w przypadku podłogi juz nic póżniej nie zrobisz jak siądzie.
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 28 mar 2010, 7:46
autor: yaro2004
Aha dziekuje panowie, więc jaka kolejność proponujecie
- piasek -3cm
- chudziak - 7cm
- styropian - 5cm
- wylewka - 5cm
rozumiem ze w pomieszczeniu gdzie bedzie podłogowe mozna dać styropianu 8cm i wylewki 2cm.
A dawać jakieś maty zbrojeniowe i folie izolacyjne ?? I czy taka kolejność bedzie dobra. A w ogóle ten żółty piach to jest mi potrzebny do czegoś, czy od razu zrobić chudziaka na glinie, teren taki że kilofem ciężko wykuć dziure

Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 28 mar 2010, 9:30
autor: Galeria Parkietu Mława
yaro2004 pisze:Aha dziekuje panowie, więc jaka kolejność proponujecie
- piasek -3cm
- chudziak - 7cm
- styropian - 5cm
- wylewka - 5cm
rozumiem ze w pomieszczeniu gdzie bedzie podłogowe mozna dać styropianu 8cm i wylewki 2cm.
A dawać jakieś maty zbrojeniowe i folie izolacyjne ?? I czy taka kolejność bedzie dobra. A w ogóle ten żółty piach to jest mi potrzebny do czegoś, czy od razu zrobić chudziaka na glinie, teren taki że kilofem ciężko wykuć dziure

Żle odczytałeś moją podpowiedż. Powinno być:
1. Chudziak ok.10 cm na podsypce z piasku wyrównującej tylko podłoże rodzime.
2. Hydroizolacja- szczelna.
3. Izolacja termiczna- minimum 10cm /glina jest lepszym przewodnikiem ciepła od piasku + ogrzewanie podłogowe/. Zleć swojemu kierownikowi obliczenie strat ciepła i dostosuj grubość warstwy dla zachowania jej efektywności.
4. Paroizolacja. Inna dla ogrzewania podłogowego, inna dla klasycznej podłogi.
5. Wylewka zbrojona, 5 cm klasyczna, 7-8 cm przy ogrzewaniu podłogowym.
Teraz możesz zsumować grubości poszczególnych warstw co pozwoli Ci określić różnicę poziomów.
Uważam, że taka kolejność jest właściwa. Pozdrawiam.
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 29 mar 2010, 7:12
autor: yaro2004
Dzieki, wszystko jasne oprucz jednego
pkt.2 co znaczy Hydroizolacja szczelna ?
i
pkt.4 Paraizolacja. Inna dla ogrzewania podłogowego, inna dla klasycznej podłogi. - czyli jaka ?
Co w tych punktach zastosować? Przepraszam za może zbyt amatorskie pytania, ale w ogóle nie jestem z branży.
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 29 mar 2010, 7:31
autor: cezbud1
kolejność i warstwy tak jak mówi Galeria,tylko te 5 cm styropianu to bardzo mało,takie minimum minimorum,jesli jeszcze zabierzesz 2 cm na dodatkową podłogówkę to bieda,ja proponuję często w takim przypadku moim klientom jastrych anhydrytowy,mozna go dać na podłogówke 4 cm i oszczedzamy wysokość na docieplenie styropianem.Pomyśl bo tego styropianu to malizna.
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 29 mar 2010, 7:39
autor: cezbud1
jeszcze jedno,teraz jak sie wystawialiśmy na targach był Pan ze Strzelec i opowiadał o rozwodnieniu wartwy podposadzkowej / były straszne ulewy/ posadzka mu siadła do 5-7cm.Może gdyby miał chudziak uratowałoby go.Ważne jest także wypełnienie fundamentu.Często wypełnia sie go gliną,po prostu byle czym,albo przywozi się metr piasku /wys./ i zagęszcza całość jednorazowo -musi siadać,nie ma cudów.Fundament jest rzeczą najważniejszą ale dla niektórych kafelki i drzwi wejściowe.Te 3 cm,ktore proponuje Ci kierownik to lizak,popatrz czym masz wypełnione fundamenty,jesli piaskiem gliniastym,ziemią - wybierz jeszcze troche i daj przynajmniej 30 cm.
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 29 mar 2010, 14:57
autor: Galeria Parkietu Mława
yaro2004 pisze:Dzieki, wszystko jasne oprucz jednego
pkt.2 co znaczy Hydroizolacja szczelna ?
i
pkt.4 Paraizolacja. Inna dla ogrzewania podłogowego, inna dla klasycznej podłogi. - czyli jaka ?
Co w tych punktach zastosować? Przepraszam za może zbyt amatorskie pytania, ale w ogóle nie jestem z branży.
Hydroizolacja szczelna to taka, która nie wpuści wody z gruntu do izolacji termicznej. Szczegóły znajdziesz w czasopismach budowlanych.
Klasyczna paraizolacja to typowa folia budowlana grubości 0,2mm.
Przy ogrzewaniu podłogowym izolacje powinny być określone w systemie tego ogrzewania.
Porady na FORUM dają tylko wskazówki, resztę trzeba doczytać w opracowaniach szczegółowych. Pozdrawiam.
Re: Wylewki .... proszę o rade.
: 29 mar 2010, 17:04
autor: IDM-SERVICE
Witam
Ciekaw jestem czy zainteresowany czytał odnośnik na przekroju i opis tyczący posadzki parteru.
W projekcie wszystko powinno być napisane.
Pozdrawiam