Strona 1 z 1
Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 23 paź 2009, 12:35
autor: Demoneo
Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 27 paź 2009, 2:31
autor: Dawid Więckowski
Demoneo pisze:Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
Wilgotność wylewki cementowej, do której klejony jest parkiet drewniany, nie może przekraczać 2% badane metodą CM (jeśli brak jest ogrzewania podłogowego). Metodą CM dlatego, że ta metoda jest uznawana za wiążącą i ma "moc prawną". Pomiar elektroniczny nie i teoretycznie jest on tylko pomiarem orientacyjnym (praktycznie może dać wiele informacji). Z tym, że ja, wykonując badania elektroniczne dwoma miernikami, za każdym razem miałem zawyżany wynik w porównaniu do badania CM. A więc nigdy nie miałem wyniku 0,5% jak Ty.

Albo Twój miernik dobrze wskazuje, albo zaniża, raczej nie zawyża.

Lepiej wykonaj pomiaru CM.
Kiedy była wylewana wylewka?
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 04 lis 2009, 14:56
autor: Galeria Parkietu Mława
Dawid Więckowski pisze:Demoneo pisze:Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
Wilgotność wylewki cementowej, do której klejony jest parkiet drewniany, nie może przekraczać 2% badane metodą CM (jeśli brak jest ogrzewania podłogowego). Metodą CM dlatego, że ta metoda jest uznawana za wiążącą i ma "moc prawną". Pomiar elektroniczny nie i teoretycznie jest on tylko pomiarem orientacyjnym (praktycznie może dać wiele informacji). Z tym, że ja, wykonując badania elektroniczne dwoma miernikami, za każdym razem miałem zawyżany wynik w porównaniu do badania CM. A więc nigdy nie miałem wyniku 0,5% jak Ty.

Albo Twój miernik dobrze wskazuje, albo zaniża, raczej nie zawyża.

Lepiej wykonaj pomiaru CM.
Kiedy była wylewana wylewka?
Posiadanie najlepszych mierników oraz umiejętność ich obsługi to nie to samo co umiejętność wykonania pomiaru . Zdaj się na profesjonalistów, będzie taniej. Montaż Finischparkietu jest stosunkowo łatwy, tu możesz zaoszczędzić. Pozdrawiam.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 04 lis 2009, 18:25
autor: Dawid Więckowski
Galeria Parkietu Mława pisze:Dawid Więckowski pisze:Demoneo pisze:Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
Wilgotność wylewki cementowej, do której klejony jest parkiet drewniany, nie może przekraczać 2% badane metodą CM (jeśli brak jest ogrzewania podłogowego). Metodą CM dlatego, że ta metoda jest uznawana za wiążącą i ma "moc prawną". Pomiar elektroniczny nie i teoretycznie jest on tylko pomiarem orientacyjnym (praktycznie może dać wiele informacji). Z tym, że ja, wykonując badania elektroniczne dwoma miernikami, za każdym razem miałem zawyżany wynik w porównaniu do badania CM. A więc nigdy nie miałem wyniku 0,5% jak Ty.

Albo Twój miernik dobrze wskazuje, albo zaniża, raczej nie zawyża.

Lepiej wykonaj pomiaru CM.
Kiedy była wylewana wylewka?
Posiadanie najlepszych mierników oraz umiejętność ich obsługi to nie to samo co umiejętność wykonania pomiaru . Zdaj się na profesjonalistów, będzie taniej. Montaż Finischparkietu jest stosunkowo łatwy, tu możesz zaoszczędzić. Pozdrawiam.
Pomiar wykonywany miernikiem elektrycznym, szczególnie dotykowym, jest na tyle prosty, że ciężko popełnić błąd i źle wykonać pomiar. Natomiast prawidłowe wykonanie pomiaru metodą CM wymaga już wiedzy.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 04 lis 2009, 20:12
autor: Galeria Parkietu Mława
Dawid Więckowski pisze:Galeria Parkietu Mława pisze:Dawid Więckowski pisze:
Wilgotność wylewki cementowej, do której klejony jest parkiet drewniany, nie może przekraczać 2% badane metodą CM (jeśli brak jest ogrzewania podłogowego). Metodą CM dlatego, że ta metoda jest uznawana za wiążącą i ma "moc prawną". Pomiar elektroniczny nie i teoretycznie jest on tylko pomiarem orientacyjnym (praktycznie może dać wiele informacji). Z tym, że ja, wykonując badania elektroniczne dwoma miernikami, za każdym razem miałem zawyżany wynik w porównaniu do badania CM. A więc nigdy nie miałem wyniku 0,5% jak Ty.

Albo Twój miernik dobrze wskazuje, albo zaniża, raczej nie zawyża.

Lepiej wykonaj pomiaru CM.
Kiedy była wylewana wylewka?
Posiadanie najlepszych mierników oraz umiejętność ich obsługi to nie to samo co umiejętność wykonania pomiaru . Zdaj się na profesjonalistów, będzie taniej. Montaż Finischparkietu jest stosunkowo łatwy, tu możesz zaoszczędzić. Pozdrawiam.
Pomiar wykonywany miernikiem elektrycznym, szczególnie dotykowym, jest na tyle prosty, że ciężko popełnić błąd i źle wykonać pomiar. Natomiast prawidłowe wykonanie pomiaru metodą CM wymaga już wiedzy.
Prawidłowy pomiar wilgotności podłoża jest tematem bardzo szerokim i nie do końca opisanym . Na ogół ogranicza się do pomiaru wilgotności posadzki, a to nie zawsze wystarcza. Moim zdaniem dielektryczne mierniki elektryczne należy traktować jako wskażniki. Wskazują bardziej miejsce koncentracji wilgoci niż jej wartość. Mogą służyć jako urządzenia pomocnicze. Pozdrawiam.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 06 lis 2009, 2:05
autor: Dawid Więckowski
Galeria Parkietu Mława pisze:Dawid Więckowski pisze:Galeria Parkietu Mława pisze:
Posiadanie najlepszych mierników oraz umiejętność ich obsługi to nie to samo co umiejętność wykonania pomiaru . Zdaj się na profesjonalistów, będzie taniej. Montaż Finischparkietu jest stosunkowo łatwy, tu możesz zaoszczędzić. Pozdrawiam.
Pomiar wykonywany miernikiem elektrycznym, szczególnie dotykowym, jest na tyle prosty, że ciężko popełnić błąd i źle wykonać pomiar. Natomiast prawidłowe wykonanie pomiaru metodą CM wymaga już wiedzy.
Prawidłowy pomiar wilgotności podłoża jest tematem bardzo szerokim i nie do końca opisanym . Na ogół ogranicza się do pomiaru wilgotności posadzki, a to nie zawsze wystarcza. Moim zdaniem dielektryczne mierniki elektryczne należy traktować jako wskażniki. Wskazują bardziej miejsce koncentracji wilgoci niż jej wartość. Mogą służyć jako urządzenia pomocnicze. Pozdrawiam.
Ja np. czasem używam miernika elektrycznego do znalezienia najbardziej wilgotnego miejsca i tam robię pomiar CM.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 06 lis 2009, 9:37
autor: Galeria Parkietu Mława
Dawid Więckowski pisze:Galeria Parkietu Mława pisze:Dawid Więckowski pisze:
Pomiar wykonywany miernikiem elektrycznym, szczególnie dotykowym, jest na tyle prosty, że ciężko popełnić błąd i źle wykonać pomiar. Natomiast prawidłowe wykonanie pomiaru metodą CM wymaga już wiedzy.
Prawidłowy pomiar wilgotności podłoża jest tematem bardzo szerokim i nie do końca opisanym . Na ogół ogranicza się do pomiaru wilgotności posadzki, a to nie zawsze wystarcza. Moim zdaniem dielektryczne mierniki elektryczne należy traktować jako wskażniki. Wskazują bardziej miejsce koncentracji wilgoci niż jej wartość. Mogą służyć jako urządzenia pomocnicze. Pozdrawiam.
Ja np. czasem używam miernika elektrycznego do znalezienia najbardziej wilgotnego miejsca i tam robię pomiar CM.
Uważam, że jest to jeden z prawidłowych sposobów wykonywania pomiarów wilgotności podłoża, przy założeniu, że wszelkie izolacje zostały właściwie wykonane. Pozdrawiam.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 22 lis 2009, 14:32
autor: AKUSTA_01
Demoneo pisze:Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
2% - dla normalnej chemii = klej
5% - dla chemii klej + chemia do odcięcia wilgoci
55% - dla drewnianych podłóg systemowych na legarach.
Pozdrawiam
AKUSTA
Podłogi na legarach i kołyskach akustycznych.
Podłogi zamiast wylewki.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 24 lis 2009, 21:01
autor: Galeria Parkietu Mława
AKUSTA_01 pisze:Demoneo pisze:Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
2% - dla normalnej chemii = klej
5% - dla chemii klej + chemia do odcięcia wilgoci
55% - dla drewnianych podłóg systemowych na legarach.
Dla swojej reklamy, bezwzględnie wykorzystałeś wilgotność względną /55%RH/. Pozdrawiam.
Pozdrawiam
AKUSTA
Podłogi na legarach i kołyskach akustycznych.
Podłogi zamiast wylewki.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 25 lis 2009, 20:58
autor: Galeria Parkietu Mława
Galeria Parkietu Mława pisze:AKUSTA_01 pisze:Demoneo pisze:Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
2% - dla normalnej chemii = klej
5% - dla chemii klej + chemia do odcięcia wilgoci
55% - dla drewnianych podłóg systemowych na legarach.
Dla swojej reklamy, bezwzględnie wykorzystałeś wilgotność względną /55%RH/. Pozdrawiam.
Pozdrawiam
AKUSTA
Podłogi na legarach i kołyskach akustycznych.
Podłogi zamiast wylewki.
Dla swojej reklamy, bezwzglednie wykorzystałeś wilgotność względną powietrza /55%RH/. Pozdrawiam.
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 27 lis 2009, 16:46
autor: Akusta
Bezwzględnie wykorzystujemy w swojej reklamie 55% wilgotności ponieważ jesteśmy tego pewni. Metode pomiaru dokonujemy metodą wpuszczenia sond w stropie (1 sonda co 20m2) na okres 7 dni i pomiar jest brany co 24h. Średnia z pomiaru wilgotności stropu nie może przekraczać 55% i musi mieć tendencje spadającą. Jak juz kolega opisał są to systemy zastepujące wylewkę więc nie ma co mierzyć pomiaru wilgotności w płycie OSB lub P5.
W naszych realizacjach zdarzało się że wykładaliśmy Tarkett na 1-5 pietrze a 17 pietro dopiero wylewali stropy i tak aż do 22 pietra. Nowe technologie, nowe rozwiązania.
pozdrawiam Akusta
Re: Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego
: 11 paź 2011, 8:55
autor: rr79
Rzeczywiście temat jest bardzo trudny i zawiły , znalazłem ciekawy artykuł na ten temat, szczególnie przejrzyj komentarze Jarosław Kurnikowskiego na ten temat:
http://www.fachowywykonawca.pl/?item=ar ... 2b1c3152e8[/url]