Strona 1 z 1

Konstrukcja na dwuteowniku

: 13 maja 2013, 10:54
autor: odczynnik
Witam was

Potrzebuje pilną pomoc.
Musimy ściągnąć z maszyny silnik który waży 1200 kg i wsadzić nowy.

Nasz mechanik wpadł na pomysł żeby użyć dwuteownika.

Teraz moja pytanie jaki musi być dwuteownik żeby wytrzymał obciążenie 1200 kg, gdzie podparcie jest na obu końcach dwuteownika, a długość dwuteownika to 5 mb.

Bardzo proszę o szybką pomoc

Pozdrawiam
Jakub Dawidowicz

Re: Konstrukcja na dwuteowniku

: 15 wrz 2013, 19:34
autor: Marcin Suszek
Obciążenie od silnika 600kg*2,5m=1500kgm
dwuteownik IPE 140 ze stali St3SX Wx=77,3cm3 x fd=21,5kncm =1661kgm

Re: Konstrukcja na dwuteowniku

: 06 sty 2015, 13:40
autor: tomaszek1985
witam mam takie pytania warsztat mam długi na 5,5 m i teraz chce wstawic ipe 140 na srodku warsztatu sparty bedzie na scianach . jaki ciezar moge zawiesic na samym srodku tego ipe ? prosze o odpowiedz na email ; tomaszek1985r@interia.eu

Re: Konstrukcja na dwuteowniku

: 06 sty 2015, 13:41
autor: tomaszek1985
witam mam takie pytania warsztat mam długi na 5,5 m i teraz chce wstawic ipe 140 na srodku warsztatu sparty bedzie na scianach . jaki ciezar moge zawiesic na samym srodku tego ipe ? prosze o odpowiedz na email ; tomaszek1985r@interia.eu