Witam,
Ostatnio zamontowałem system wentylacji mechanicznej nawiewnej. Ostatecznie rury ze stali ocynowanej mają byc zabudowane regipsem. Mam jednak obawy co do rodzaju izolacji tych rur. Przylegają one do ściany zewnętrznej nie ocieplanej, a jako ocieplenia chciałem użyć wełny lub celulozy wypełniając cała przestrzeń między regipsem, ściana i rurami. Czy takie rozwiązanie będzie sprawiało problem z wilgocią w tej zabudowie ?
Pozdrawiam
Izolacja rur wentylacji
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Kornel.malicki
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 18 kwie 2026, 10:43
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24724
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Izolacja rur wentylacji
Takich kanałów się nie izoluje tylko kupuje izolowane lub z izolacji (EPP). Nie da się trwale i szczelnie (paroizolacja) tego zrobić poza fabryką. Kanały nawiewne nie powinny być gładkie, bo będą większe opory i szumy. Do nawiewu kanały są akustyczne https://www.youtube.com/watch?v=LLrdYjmZUjU&t=5s