Witam!
W związku z odbiorem mieszkania od developera mam pytanie o dopuszczalne normy odchyleń scian i tynków, tj. odchylenia od pionu i nierównosci zwłaszcza na scianach karton-gips i supficie po 7mm różnicy(wgłębienia ) na 2 metrowej listwie. Wydałem tyle kasy ne te cztery konty i chcę dobrze odebrać i móc się bronić normami a nie słuchać mądrości developera. Z drugiej strony nie przesadzić z oczekiwaniami. Z goóry dziękuje za info
Dopuszczalne odchyły ścian i tynków? Odbiór od developera!
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
- gambit65
- rekomendowany doradca
- Posty: 371
- Rejestracja: 24 gru 2007, 12:56
- Lokalizacja: mława
- Kontakt:
1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 2 mm na 1m.
To są normy dla tynku gipsowego lecz można je przyjąć dla tynku suchego(płyty). 7 mm to jest norma na ściany murowane dla murarza
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 2 mm na 1m.
To są normy dla tynku gipsowego lecz można je przyjąć dla tynku suchego(płyty). 7 mm to jest norma na ściany murowane dla murarza
gambt- REMONT Z FACHOWCEM