Czy mając zawór mieszający 4drogowy i zamykając na nim obieg na dom to jest on całkowicie szczelny? Czy ewentualne ciśnienie które mogło by się wytworzyć na piecu, gdy podgrzewa on latem wodę użytkową jednak się przeciśnie i nie rozsadzi pieca?
Mówię o piecu z węglowym podajnikiem, który ma osobne obwodu do CO i CWU z dwoma pompami.
Pompa pompująca wodę do bojlera jest szeregowo połączona z zaworem zwrotnym, więc gdy np. wyłączą mi prąd to teoretycznie może mi ciśnienie wzrosnąć.
Zastanawiam się co wtedy?
Wymyśliłem sobie żeby np dołączyć do pieca zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, tylko czy to nie przerost formy nad treścią. Mam już naczynie przelewowe, ale "za" zaworem mieszającym, czyli jak zamykam mieszacz to ograniczam dopływ do naczynia przelewowego.
R
hmm, może wystarczy sam zawór bezpieczeństwa, by nie iść w koszta.
czy zawór 4ro drogowy całkowicie odcina duży obieg?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
kociol
Z kotla musi isc rura do naczynia wzbiorczego otwartego na ktorej NIE MA zadnych zaworow, filtrow, pomp.
Zawor 4 drozny mozesz dac za miejscem wyprowadzenia rury do naczynia wzbiorczego.
Nie wolno w Polsce montowac kotlow na paliwo stale w ukladzie zamknietym!
Zawor 4 drozny mozesz dac za miejscem wyprowadzenia rury do naczynia wzbiorczego.
Nie wolno w Polsce montowac kotlow na paliwo stale w ukladzie zamknietym!
Re: kociol
Wszystko fajnie, tylko naczynie wzbiorcze jest podłączone do kaloryfera na piętrze (kiedyś sie tak łączyło - stary dom). Po dołożeniu zaworu mieszającego i jego zamknięciu robi mi się niestety układ zamknięty. Więc chcę sie jakość ratować.Paweł_Małek pisze:Z kotla musi isc rura do naczynia wzbiorczego otwartego na ktorej NIE MA zadnych zaworow, filtrow, pomp.
Zawor 4 drozny mozesz dac za miejscem wyprowadzenia rury do naczynia wzbiorczego.
Nie wolno w Polsce montowac kotlow na paliwo stale w ukladzie zamknietym!
No to masz poważny problem. Należało przemyśleć sprawę trochę wcześniej. Obecnie bez wielkich przeróbek instalacji osobiście zastosowałbym zawór trójdrogowy na powrocie do pieca - nie zamknie układu, a będzie stanowił ochronę kotła jeśli o to głównie chodziło. Niestety to rozwiązanie nie daje możliwości regulacji jakościowej czynnka grzewczego. Można to realizować jedynie po staremu. Powodzenia.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
rura
Mozna tez poprowadzic nowa rure od kotla do naczynia wzbiorczego, a ta istniejaca obciac powyzej najwyzszego grzejnika i zakonczyc odpowietrznikiem samoczynnym lub wprowadzic do naczynia wzbiorczego powyzej przelewu - bedzie to wtedy tylko odpowietrzenie, a funkcje rury bezpiqeczenstwa przejmie ta nowa rura
Rure wyprowadzic jak najblizej kotla tak aby po drodze do naczynia wzbiorczego nie bylo zadnego zamkniecia czy przewezenia (pompy, zawory, filtry i tp.)
Rure wyprowadzic jak najblizej kotla tak aby po drodze do naczynia wzbiorczego nie bylo zadnego zamkniecia czy przewezenia (pompy, zawory, filtry i tp.)