Witam.
Mam Rekuperator Pro-vent Mistral smart 400.
Niestety instalator wprowadził mnie w błąd i nie mam nagrzewnicy wstępnej.
Nagrzewnica wstępna z Proventa kosztuje blisko 2000zł. Zastanawiam się czy nie da się zrobić tego taniej? Samą nagrzewnicę 1kW o średnicy 200mm da się kupić 350 zł. Tylko jak tym sterować? Czy gra jest warta świeczki?
Co radzicie, brać tą oryginalną czy w łatwy sposób mogę zrobić to taniej? Macie na to jakieś patenty?
Pozdrawiam,
Tomek
Nagrzewnica do rekuperatora
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Nagrzewnica do rekuperatora
Po co Ci nagrzewnica wstępna wymiennik zamarza?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Nagrzewnica do rekuperatora
To nie takie proste zrobić samemu. Nagrzewnica musi być modulowana i tą modulacją dopasowana do charakterystyki zamarzania wymiennika, czyli jaka moc przy jakiej temperaturze. Grzałka ON/OFF nie ma sensu, bo odzysk ciepła oszczędza rocznie 170kWh na osobę, przy poprawnie wykonanej instalacji HVAC.