Witam. Niedawno kupiłem dom w którym musze wymienić pokrycie dachowi i ocieplić poddasze. Problem polega na tym ze nie mam wystarczającej gotówki aby wynająć do tego firmę . A po doświadczeniach z firmami od ogrzewania nie wiem czy jeszcze komukolwiek chcę coś zlecać. Dlatego całego zadania chcę się podjąć sam. W moim przypadku nie mam dostępu do całego dachu od strony wewnętrznej, dlatego izolacje zamierzam robić od zewnątrz.
Na początek pozbędę się całego pokrycia wraz z łatami. Dalej położę folie izolacyjną oplatając krokwie oraz przybije do komina. Kolejny krok to wełna mineralna grubości 15cm położę na folii. Na wełnę nałożę folie paroprzepuszczalną. Tu pojawia się pytanie:
Czy pomiędzy wełna i folią paro przepuszczalna ma być jakaś przerwa, jeśli tak to jakiej grubości??
Czy folia izolacyjna i paroprzepuszczalna na dole przy rynnie oraz przy szczycie mają być połączone szczelnie czy każda ma być osobno.??
Zaznaczam że pokrycie dachu ma być wykonane z dachówki ceramicznej.
Dziękuje za odpowiedzi.
Wymiana pokrycia dachowego.
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Witam tak
na marginesie to nie powinienem na te pytania odpowiadać. Bo chyba nikt nie lubi jak robota ucieka mu z przed nosa. A wiedza wiele kosztuje czasu i pieniędzy. Założenie co do paro izolacji jest słuszne. Co do szczeliny między warstwą izolacji a folią paroprzepuszczalną to mamy do wyboru dwa warianty:
- folia niskoparoprzepuszczalna potrzebuje wykonania dodatkowej szczeliny wentylacyjnej co wiąże się oczywiście z wlotem i wylotem powietrza
- folia wysokoparoprzepuszczalna nie potrzebuje dodatkowej szczeliny wentylacyjnej
Proponuję poszperać trochę w instrukcjach montażu tam jest wszystko czego potrzeba do prawidłowego wykonania pokrycia dachowego.
Dachówka ceramiczna jest trudnym materiałem pokryciowym i mimo wszystko radzę rozejrzeć się za wyspecjalizowaną firmą wykonawczą. A na rynku jest wiele takich które świadczą usługi na wysokim poziomie. pozdrawiam.
na marginesie to nie powinienem na te pytania odpowiadać. Bo chyba nikt nie lubi jak robota ucieka mu z przed nosa. A wiedza wiele kosztuje czasu i pieniędzy. Założenie co do paro izolacji jest słuszne. Co do szczeliny między warstwą izolacji a folią paroprzepuszczalną to mamy do wyboru dwa warianty:
- folia niskoparoprzepuszczalna potrzebuje wykonania dodatkowej szczeliny wentylacyjnej co wiąże się oczywiście z wlotem i wylotem powietrza
- folia wysokoparoprzepuszczalna nie potrzebuje dodatkowej szczeliny wentylacyjnej
Proponuję poszperać trochę w instrukcjach montażu tam jest wszystko czego potrzeba do prawidłowego wykonania pokrycia dachowego.
Dachówka ceramiczna jest trudnym materiałem pokryciowym i mimo wszystko radzę rozejrzeć się za wyspecjalizowaną firmą wykonawczą. A na rynku jest wiele takich które świadczą usługi na wysokim poziomie. pozdrawiam.