Problem z szambem. Czy jest dobrze wykonane?

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ginter44
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 gru 2020, 9:22

Problem z szambem. Czy jest dobrze wykonane?

Post autor: ginter44 »

Witam,
Pół roku temu kupiłem dom i niestety mam częste problemy z szambem. Szambo od narożnika domu jest oddalone o 10m. Spadek na tych 10m to 40cm, więc jest to 4% - do tego momentu się wszystko zgadza.

Instalacja jest wykonana na rurach żeliwnych, fi około 150mm, nie mierzyłem ale na pewno jest to więcej niż fi100 i to znacznie. Z domu wychodzi taka też rura, następnie jest betonowa studzienka rewizyjna z betonowym korytkiem przechodzącym przez środek tej studzienki, no i dalej jest ta 10m rura łącząca tą studzienkę z szambem.

Szambo jest trzykomorowe. I tutaj mam pierwsze wątpliwości. Zanim zawartość zacznie przelewać się ze zbiornika A do zbiornika B, to rura doprowadzająca ścieki jest już zanurzona w pełni. Czy tak powinno być?

Czasami wszystkie komory zdążą się napełnić i nie ma problemu, jednak ostatnio co raz częściej po napełnieniu komory B do około połowy objętości rura między domem a szambem zatyka się i muszę ją przepychać... Kupiłem w tym celu pompę do brudnej wody, przelewam z komory A do komory C, odtykam i szambowóz zamawiam dopiero jak wszystkie komory się wypełnią, jednak mam z tym sporo pracy i jak wiadomo w takich przypadkach, przypada to w najmniej dogodnych momentach...

Załączam schemat budowy tego szamba. Czy tak to powinno wyglądać? Moim zdaniem o wiele lżej byłoby, gdyby rura między zbiornikiem A oraz B, była niżej niż rura doprowadzająca ścieki. Tylko nie wiem czy tak może być? Planuję teraz na wiosnę wymienić rurę między domem a szambem na plastikową o średnicy fi150, bo te żeliwne mają już około 100 lat.
schemat budowy szamba
schemat budowy szamba

Maus
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 gru 2020, 15:45

Re: Problem z szambem. Czy jest dobrze wykonane?

Post autor: Maus »

Nie powinno tak być, że wylot z A do B jest wyżej niż wlot do A. Obecnie woda spiętrza się w przyłączu i zatrzymuje "gęste", które blokuje przepływ.

Jeśli zbiorniki połączysz dołem - rozwiążesz problem przepływu pomiędzy komorami oraz nie będzie konieczności przekładania rury z wozu asenizacyjnego, aby wybrać całość.

ODPOWIEDZ