Oprawa z kablem 3-żyłowym a instalacja 2-żyłowa

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

confused12
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 gru 2020, 17:05

Oprawa z kablem 3-żyłowym a instalacja 2-żyłowa

Post autor: confused12 »

Dzień dobry,

Zakupiłem nową oprawę oświetleniową do domu, lecz mam pewien problem. Z oprawy wychodzi kabel 3-żyłowy (żyła niebieska, brązowa i zielono-żółta), natomiast w domowej instalacji posiadam tylko dwie z nich (brązową i niebieską).
Jako że jestem zielony w tej kwestii chciałbym się zapytać czy można to jakoś połączyć czy po prostu muszę kupić oprawę z inną klasą ochronności? Jak widać nieopatrznie wziąłem klasę II.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Oprawa z kablem 3-żyłowym a instalacja 2-żyłowa

Post autor: szari »

w żyrandolu masz jeszcze uziemienie Ty w instalacji go nie masz więc łączysz tylko niebieskie i brązowe.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Maciekelektryk
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 02 lis 2020, 20:11
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Oprawa z kablem 3-żyłowym a instalacja 2-żyłowa

Post autor: Maciekelektryk »

Cześć !

Tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie :

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2472948.html
Elektryk firma elektryczna instalacje elektryczne Niepołomice

https://mmelektryka.pl/instalacje-elektryczne-niepolomice/