Wymiana dachu (blacha trapezowa) + ocieplenie poddasza
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Wymiana dachu (blacha trapezowa) + ocieplenie poddasza
Witam. Chcę wymienić stare pokrycie dachowe.
Dach ma bardzo mały spadek (ok. 10st.), jest dwuspadowy, cały zadeskowany, 1 komin ceglany, 1 rura wywiewna (od kanalizacji). Dach ma powierzchnię 75m2, pomieszczenia pod dachem- 50m2.
Chcę położyć blachę trapezową i teraz pytanie czy dobry mam plan:
1.- komin wygląda jak po wojnie więc chcę wyburzyć go (do linii desek) i postawić nowy- z cegły klinkierowej.
2.- zerwanie starego pokrycia
3.- położenie membrany Tyvek Pro (z taśmą) na deski
4.- nabicie na folię łat (2,5 x 2cm) co 50cm (tak są położone krokwie, więc mam zamiar przykręcić je wkrętami typu SPAX tak aby przeszły przez deski i złapały się krokwii)
5.- położenie kontrłat (40 x 50cm?) w odstępie 50cm. Przykręcone równiez SPAX'ami
6.- na to położona blachodachówka.
7.- wykończenie (kalenica, wiatrownice)
i teraz pytania:
1.- jak zabezpieczyć przestrzeń między kominem a dachem- wiem że trzeba z blachy zrobić obróbkę ale co dalej i jak?
2.- jak zabezpieczyć rurę wentylacyjną od kanalizacji? Jak wyciąć otwór w wielkim arkuszu blachy?
Jak będzie dach zrobiony to kolej na ocieplenie:
1- zerwanie sufitu w pomieszczeniach
2- wełna mineralna ISOVER Super Mata (0.033 W/mK) grubości 15cm (między krokwie).
3- w poprzek krokwi chcę nabić łaty o wymiarach 40 x 50mm i położyć warstwę w/w waty o grubości 5cm
4- na to folia Isover Stopair
5- położenie sufitu
i znów moje pytania:
1.- wiem że wełna powinna być "wietrzona" ale jak zrobić dla niej wentylację?
Czekam na wszelkie krytyczne uwagi, porady oraz sugestie. Czy zmienić jakiś rodzaj materiału na inny? Coś "za dużo" w tej konstrukcji chcę zrobić?
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę
Dach ma bardzo mały spadek (ok. 10st.), jest dwuspadowy, cały zadeskowany, 1 komin ceglany, 1 rura wywiewna (od kanalizacji). Dach ma powierzchnię 75m2, pomieszczenia pod dachem- 50m2.
Chcę położyć blachę trapezową i teraz pytanie czy dobry mam plan:
1.- komin wygląda jak po wojnie więc chcę wyburzyć go (do linii desek) i postawić nowy- z cegły klinkierowej.
2.- zerwanie starego pokrycia
3.- położenie membrany Tyvek Pro (z taśmą) na deski
4.- nabicie na folię łat (2,5 x 2cm) co 50cm (tak są położone krokwie, więc mam zamiar przykręcić je wkrętami typu SPAX tak aby przeszły przez deski i złapały się krokwii)
5.- położenie kontrłat (40 x 50cm?) w odstępie 50cm. Przykręcone równiez SPAX'ami
6.- na to położona blachodachówka.
7.- wykończenie (kalenica, wiatrownice)
i teraz pytania:
1.- jak zabezpieczyć przestrzeń między kominem a dachem- wiem że trzeba z blachy zrobić obróbkę ale co dalej i jak?
2.- jak zabezpieczyć rurę wentylacyjną od kanalizacji? Jak wyciąć otwór w wielkim arkuszu blachy?
Jak będzie dach zrobiony to kolej na ocieplenie:
1- zerwanie sufitu w pomieszczeniach
2- wełna mineralna ISOVER Super Mata (0.033 W/mK) grubości 15cm (między krokwie).
3- w poprzek krokwi chcę nabić łaty o wymiarach 40 x 50mm i położyć warstwę w/w waty o grubości 5cm
4- na to folia Isover Stopair
5- położenie sufitu
i znów moje pytania:
1.- wiem że wełna powinna być "wietrzona" ale jak zrobić dla niej wentylację?
Czekam na wszelkie krytyczne uwagi, porady oraz sugestie. Czy zmienić jakiś rodzaj materiału na inny? Coś "za dużo" w tej konstrukcji chcę zrobić?
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę
-
!student!
Re: Wymiana dachu (blacha trapezowa) + ocieplenie poddasza
Dla folii o niskiej paroprzepuszczalności wymaga się zastosowania pustki wentylacyjnej ok. 4 cm pomiędzy nią, a izolacją. Przy foliach o wysokiej paroprzepuszczalności nie wymaga się stosowania pustki, aczkolwiek jest ona zalecana. Wentylacja polega na zapewnieniu przewiewu od okapu do kalenicy. PozdrawiamDC pisze:i znów moje pytania:
1.- wiem że wełna powinna być "wietrzona" ale jak zrobić dla niej wentylację?
-
Jakub_Staszewski
- Początkujący

- Posty: 14
- Rejestracja: 03 kwie 2008, 20:11
- Lokalizacja: Poznań
Re: Wymiana dachu (blacha trapezowa) + ocieplenie poddasza
Najpierw nabijasz kontrłaty na membranę, sugeruję min. 4cm przy zastosowaniu blachy na dachu. Aby była dobra wentylacja, koniecznie z otworami przy kalenicy i okapie."4.- nabicie na folię łat (2,5 x 2cm) co 50cm (tak są położone krokwie, więc mam zamiar przykręcić je wkrętami typu SPAX tak aby przeszły przez deski i złapały się krokwii)"
Potem na to łaty...
Pamiętaj aby ją dobrze posklejać, musi być szczelna całą powiechnią."4- na to folia Isover Stopair"
Raczej nie powinna być wietrzona, oczywiście przy zastosowaniu membrany wysokoparoprzepuszczalnej."1.- wiem że wełna powinna być "wietrzona" ale jak zrobić dla niej wentylację? "
Pogarsza to jej parametry izolacyjne. Zwiększa się także ryzyko zawilgocenia wełny.
Po to skleja się membranę i folie paroizolacyjną, aby wełna w spokoju izolowała:)
tak jak obiecałem- zamieszczam fotki dachu.
Zdj. 1
Tutaj jest kominek wentylacyjny...
img374.imageshack.us/img374/223/rimg0012mz7.jpg
Zdj. 2
i tutaj mam mega pytanie- jak ładnie obrobić ten bok dachu. Jest lekko pod skosem i jak dam blachę trapezową to będą "dziury"- co z nimi zrobić?
img511.imageshack.us/img511/3107/rimg0013eg6.jpg
Zdj. 3
Widać na nim komin... jak po wojnie
przyda się zrobić nowy- z cegły klinkierowej
img119.imageshack.us/img119/7453/rimg0014ed7.jpg
Zdj. 4
Tak wygląda dotychczasowe połączenie komina z dachem. Czy w przypadku trapezu zrobić podobnie i na dodatek obłożyć to blachą?
img119.imageshack.us/img119/9074/rimg0017qq3.jpg
Zdj. 5
Jak widać- komin jest do samej kalenicy...
img511.imageshack.us/img511/282/rimg0018xs4.jpg
Zdj. 1
Tutaj jest kominek wentylacyjny...
img374.imageshack.us/img374/223/rimg0012mz7.jpg
Zdj. 2
i tutaj mam mega pytanie- jak ładnie obrobić ten bok dachu. Jest lekko pod skosem i jak dam blachę trapezową to będą "dziury"- co z nimi zrobić?
img511.imageshack.us/img511/3107/rimg0013eg6.jpg
Zdj. 3
Widać na nim komin... jak po wojnie
img119.imageshack.us/img119/7453/rimg0014ed7.jpg
Zdj. 4
Tak wygląda dotychczasowe połączenie komina z dachem. Czy w przypadku trapezu zrobić podobnie i na dodatek obłożyć to blachą?
img119.imageshack.us/img119/9074/rimg0017qq3.jpg
Zdj. 5
Jak widać- komin jest do samej kalenicy...
img511.imageshack.us/img511/282/rimg0018xs4.jpg
-
!student!
Re: Wymiana dachu (blacha trapezowa) + ocieplenie poddasza
Nielepiej zastosować pustkę wentylacyjną, dzięki której wilgoć z budynku, znajdująca się w izolacji będzie znacznie szybciej odprowadzana (poprzez cyrkulację powietrza)?Raczej nie powinna być wietrzona, oczywiście przy zastosowaniu membrany wysokoparoprzepuszczalnej.
Pogarsza to jej parametry izolacyjne. Zwiększa się także ryzyko zawilgocenia wełny.
Po to skleja się membranę i folie paroizolacyjną, aby wełna w spokoju izolowała:)
Wełna bez wilgoci izoluje w spokoju
Poza tym, pustka w dachu i jej grubość wynika z obliczeń normowych... im większa połać, tym szersza pustka.
Najlepiej zrobić rowek w kominie tak aby wsunąć tam obróbkę blacharską potem mozesz uszczelnić kitem1.- jak zabezpieczyć przestrzeń między kominem a dachem- wiem że trzeba z blachy zrobić obróbkę ale co dalej i jak?
Byle byś nie ciął blachy fleksem (kątówkom) bo inaczej będzie ci rdzewieć,2.- jak zabezpieczyć rurę wentylacyjną od kanalizacji? Jak wyciąć otwór w wielkim arkuszu blachy?
zacznij fleksem wytnij sobie krzyżyk odegnij a reszte nozycami dotnij
Folie mozesz przybić do łat zamiast pod nie bedziesz miał pustkę wtedy
Noi z tego co pamiętam folia o duzej paro przepuszczlnosci powinna być nad wełną a o małej paro przepuszczalnosci pod.
A jak chcesz mieć wentylylacje między wełną to mozesz zrobić strop podwieszany nawiew i wywiew
A obróbka przy kominie:
Jak zamierzasz rozbierać tą cegłę to chyba powinieneś wypuścić obróbkę w cześci od kalenicy na dach tak samo jak i z drugiej strony i uszczelnić kitem
dla pewnosci pod obróbką możesz dać jeszcze folie aluminową na lepiku.
I jak chcesz zeby blacha stala długo tnij ją nożycami
Fachowcem nie jestem ale trochę sie o tym uczyłem więc niech najlepiej ktoś się jeszcze do tego odniesie
POZDRAWIAM