Przekrój kabli do gniazdek - obiekt użytkowy

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

slavo_s2k
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 16 paź 2011, 21:04

Przekrój kabli do gniazdek - obiekt użytkowy

Post autor: slavo_s2k »

Czy gdzieś jest jasno(buduje obiekt użytkowy pod wynajem - biura , lokale handlowo-użytkowe) w przepisach (normy) opisane jaki ma być przekrój przewodów do gniazdek w takim objekcie ? Jeden elektryk mowi ze 1,5mm2 , a drugi ze musi byc 2,5mm2, jak na to przepisy?

King-Dom
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 22 sty 2019, 12:47
Lokalizacja: Łódź
Kontakt:

Re: Przekrój kabli do gniazdek - obiekt użytkowy

Post autor: King-Dom »

PN-IEC- 60364
Przekrój przewodu zależy od tego czy to miedź czy aluminium, obciążenia i zabezpieczenia w głównym stopniu.
Jeśli damy przewód 2,5 a zabezpieczenie będzie s 301 B 40A i długość 100m to może się okazać że nie zostanie spełniony warunek ochrony przeciw porażeniowej. (prąd ik w tym przypadku równy 40A x 5 = 200A !)
Ik zależy od impedancji pętli zwarcia w danym obwodzie.
Lepiej raz a dobrze.